Hallo erstmal,
also weil ich leider seit Jahren aus dem gelernten Beruf Elektroinstallateur draussen bin stell ich mich grad bisschen Doof an.
Mein Problem ist:
Gestern war der E.on Techniker da, baute mir den Zähler für "Haupt-Strom" ein. Ich habe eine 4-Teiligen Hager Zählerschrank verbaut. 1 Zählerplatz für EG Wohnung, 1 für DG Wohnung, 1 Zählerplatz für Huckepack-Zähler.(also TSG und Zähler). 1 Platz für EG Verteilung.
Leider weigerte er sich meine Wärmepumpen Zähler zu montieren. Grund: Ich habe die Sicherungen für die WP in mein EG-Verteilerfeld eingebaut.
Nun zur Hauptfrage
Er hat mich ziemlich verwirrt weil er meinte ich sollte eine 5x6mm² Leitung in Heizraum ziehen, dort eine plombierbare UV einsetzen. In diese kommt mein Schütz, meine 2 dreipoligen Automaten (einer für mein Heizschwert, einer für die WP selbst. Gut. Er Chef, ich machen.
Wie soll des jetzt verdrahtet werden?
Meine Theorie ist:
mein tsg schaltet den schütz (soweit klar) dieser kommt vor die 3-polige Sicherung der Wp.
Das 5x6mm² benutz ich als zuleitung der UV.
mein Heizschwert darf auch mit auf den Tarif der WP. (?!)
Und meine WP braucht ein 3x1,5mm² als zuleitung für Steuerung. Da geh ich von der Hauptverteilung weg.
Soweit richtig? (Bitte bitte ja?!)
Bin über jede Antwort froh
Vielen Dank schon mal
also weil ich leider seit Jahren aus dem gelernten Beruf Elektroinstallateur draussen bin stell ich mich grad bisschen Doof an.
Mein Problem ist:
Gestern war der E.on Techniker da, baute mir den Zähler für "Haupt-Strom" ein. Ich habe eine 4-Teiligen Hager Zählerschrank verbaut. 1 Zählerplatz für EG Wohnung, 1 für DG Wohnung, 1 Zählerplatz für Huckepack-Zähler.(also TSG und Zähler). 1 Platz für EG Verteilung.
Leider weigerte er sich meine Wärmepumpen Zähler zu montieren. Grund: Ich habe die Sicherungen für die WP in mein EG-Verteilerfeld eingebaut.
Nun zur Hauptfrage
Er hat mich ziemlich verwirrt weil er meinte ich sollte eine 5x6mm² Leitung in Heizraum ziehen, dort eine plombierbare UV einsetzen. In diese kommt mein Schütz, meine 2 dreipoligen Automaten (einer für mein Heizschwert, einer für die WP selbst. Gut. Er Chef, ich machen.
Wie soll des jetzt verdrahtet werden?
Meine Theorie ist:
mein tsg schaltet den schütz (soweit klar) dieser kommt vor die 3-polige Sicherung der Wp.
Das 5x6mm² benutz ich als zuleitung der UV.
mein Heizschwert darf auch mit auf den Tarif der WP. (?!)
Und meine WP braucht ein 3x1,5mm² als zuleitung für Steuerung. Da geh ich von der Hauptverteilung weg.
Soweit richtig? (Bitte bitte ja?!)
Bin über jede Antwort froh
Vielen Dank schon mal