C
CB22
- Beiträge
- 3
Liebes Forum,
ich plane gerade eine (sehr kleine) Einbauküche und würde mich bezüglich Absicherung der Elektrogeräte über euren Rat freuen. Ich versuche, die Situation möglichst genau zu erklären, bedanke mich im Voraus und entschuldige mich für gegebenenfalls inkorrekt genutzte Fachbegriffe.
Küche
Küchenzeile mit 1,60 Breite, lediglich zwei Elektrogeräte:
Ich sehe im Sicherungskasten einen dreipoligen Leistungsschutzschalter, woraus ich schlussfolgere, dass Dreiphasenwechselstrom vorhanden ist (macht das Sinn? Foto nachstehend).
Was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass dieser LS-Schalter eine 3-fach-Unterputzsteckdose absichert (Foto nachstehend, eine Steckdose verdeckt).
Nach meinem Verständnis beträgt die maximale Gesamlast der Sicherung 16A x 400 V = 6400 W. Der Heißluftofen hat eine Gesamtleistung von 2990 W, das Induktionskochfeld hat eine Gesamtleistung von 3400 W. In Summe 6390 W, ganz knapp unter der maximalen Gesamtlast. Die dritte Steckdose würde leer bleiben.
Denkt ihr, dass ich diesen Plan ohne Bedenken umsetzen kann? Ich würde mich sehr über eure Einschätzungen freuen.
Viele Grüße
Paul
ich plane gerade eine (sehr kleine) Einbauküche und würde mich bezüglich Absicherung der Elektrogeräte über euren Rat freuen. Ich versuche, die Situation möglichst genau zu erklären, bedanke mich im Voraus und entschuldige mich für gegebenenfalls inkorrekt genutzte Fachbegriffe.
Küche
Küchenzeile mit 1,60 Breite, lediglich zwei Elektrogeräte:
- Autarkes Induktionskochfeld (2 Platten) -> Schuko-Stecker werkseitig vorhanden
- Heißluftofen -> darf mit Schuko-Stecker betrieben werden, wird vom Elektriker nachgerüstet
Ich sehe im Sicherungskasten einen dreipoligen Leistungsschutzschalter, woraus ich schlussfolgere, dass Dreiphasenwechselstrom vorhanden ist (macht das Sinn? Foto nachstehend).
Was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass dieser LS-Schalter eine 3-fach-Unterputzsteckdose absichert (Foto nachstehend, eine Steckdose verdeckt).
Nach meinem Verständnis beträgt die maximale Gesamlast der Sicherung 16A x 400 V = 6400 W. Der Heißluftofen hat eine Gesamtleistung von 2990 W, das Induktionskochfeld hat eine Gesamtleistung von 3400 W. In Summe 6390 W, ganz knapp unter der maximalen Gesamtlast. Die dritte Steckdose würde leer bleiben.
Denkt ihr, dass ich diesen Plan ohne Bedenken umsetzen kann? Ich würde mich sehr über eure Einschätzungen freuen.
Viele Grüße
Paul