Ob die Leitung überlastet würde, hängt nicht nur vom Querschnitt (sind das wirklich 1,5m^2?), sondern auch davon ab, wie gut die Leitungen die Wärme an die Umgebung abgeben können. Bei Verlegeart C wäre eine Leitung mit 1,5m^2 zum Beispiel mit 19,5A dauerhaft belastbar, das würde theoretisch reichen (und in der Praxis erst recht, da du bei Backofen + Mikrowelle keine Dauerlast hast). Schwachpunkt wäre die Steckdose und der Umstand, dass du eine Mehrfachsteckdose (hier gibt es qualitativ himmelweite Unterschiede, und auf allen ist der gleiche Aufdruck mit 3500W) brauchst.
Das Problem ist hier die Steckdose (und die Mehrfachsteckdose), die nur mit 16A belastet werden darf.
Und selbst wenn es in der Praxis ohne Problem funktionieren würde, bewegst du dich in jedem Fall außerhalb der Vorschriften.
Wenn es gar nicht anders geht, wäre vielleicht ein sogenannter Energiemanager eine Lösung. Das ist eine qualitativ hochwertige Mehrfachsteckdose, die ein Gerät bei Überlast einfach abschaltet. Das kommt natürlich nur in Frage, wenn der Backofen nicht zu viel Elektronik verbaut hat.