Die Teile lassen aufgrund ihrer Kennlinie eine zu hohe Überlast zu.
Nach Norm darf nur 1,45x In eine Stunde lang zugelassen werden, die Teile lassen aber 1,75 bis 1,9fache Überlast zu.
Die Auslösung im Kurzschlußfall sind für den Schutz allerdings ausreichend, im Falle des Typen H sogar unnötig schnell, was dann wieder zum unnötigen Auslösen bei hohen Einschaltströmen führt.
Aufgrund des hohen Alters dieser Teile ist es allerdings zusätzlich wahrscheinlich, daß die Löschkammern nicht mehr in Ordnung sind und damit beim Auslösen Funkten aus dem Gehäuse austreten können und damit prinzipiell einen Brand zünden können.