Ich kontrolliere ja zig Neubauten. Die Masse der E-Firmen legt in dem Fall max. 5x10mm”, die Firmen die da noch 16mm” legen kann ich an beiden Daumen abzählen. Ich Neubauten ist bei uns EFH ein SLS 50A mit 6mm” Zwischenleitung schon fast der neue Sparstandard. Dickere Leitung wären ein Extra und vom Kunden zu bezahlen, passiert so gut wie nie. Bei DHH oder MFH ist die Zählervorsicherung meist ein 35A SLS. Und dieser reicht auch, sofern die Warmwasserversorgung anders erfolgt. Und das würde bei dir wahrscheinlich auch mehr als ausreichend sein, außer man hat irgendeine Werkstatt mit leistungsfähigen Geräten oder ne Wallbox in der Garage haben.Unter "normalen" Umständen ist das richtig. Normal heißt, dass diese Zuleitung kurz ist (wenige Meter), ohne größere Behinderung der Wärmeabfuhr und ohne Beaufschlagung mit externen Wärmequellen verlegt ist. HAK und Zähler sind ja oft sehr nahe beieinander, wer z.B. 2m Leitung einzeln in einem Installationsrohr zum Zählerschrank verlegt kommt mit 5x16mm² aus - denn besonders warm darf der Raum, in dem der Zählerschrank sitzt, sowieso nicht werden.
Der 3polige 63A SLS ist Standard, richtig.
Dann hättest du das Problem mit der Vorsicherung nicht. Dieser ist in Neubaubereich generell dem Sparzwang zum Opfer gefallen,
genauso der Hauptschalter im oberen Anschlussraum. Der wir einfach eingespart, dort darf denn der verplombte SLS die Funktion übernehmen. Eigentlich ein Unding.
Und nicht davon ausgehen, dass der bestellte Elektriker alles nach Vorschrift installiert, dass muss unbedingt durch einen Sachverständigen kontrolliert werden. Habe jetzt den aktuellen Fall, dass in einem MFH mit Hauptunterverteilungen der Sicherungsschrank so hoch hängt, das kl. Personen nur mit Tritt rankommen - der Hauptschalter sitzt unzulässig auf 2,4m Höhe.
Und bei den 63A FI es ist ja nicht nur der reine Materialpreis, den man rechnen darf, sondern auch die zusätzlichen Bestell- und Beschaffungskosten und höhere Preise durch geringere Mengen. Ich kenne E-Unternehmen, die bestellen das Standardzeug Palettenweise ab Hersteller, den Rest übern Großhandel. Mit Aufwand und Trallalara schnell dann das vierfache an Kosten.
Sieht man besonders bei Schalterserien, der Einsatz ist identisch, nur das Plastik ist etwas anders.