Hallo!
Habe einen 230V Generator von Wacker mit 6 KVA Leistung.
Er besitzt 2 Abnahmedosen 1 x Schuko 230 V / 16 A und 1 CEE x 230 V / 32 A (3polig)
Beide Dosen haben einen Hauptsicherungsautomaten. Die Schuko 12A und die CEE 22A.
Der Generator liefert 23,9A Nennstrom bei 230V.
Ich möchte nur Geräte mit Schuko Anschluss betreiben.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich den Schuko Anschluss des Generators nutze, habe ich wegen der Sicherung ja nur 12A zur Verfügung. Das wird knapp!
Gibt es eine Möglichkeit den 230V / 32A CEE Anschluss auf einen 230V / 16A CEE zu adaptieren?
Ich habe eine Kabeltrommel mit CEE 16A Stecker auf Schuko Dose.
Für 400V CEE habe ich schon solche Adapter (32A auf 16A) mit Sicherungen gesehen.
Wenn es einen Adapter für 230V CEE 32A auf 16A mit 16A Sicherung geben würde, wäre das ja schon mal besser als jetzt.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Habe einen 230V Generator von Wacker mit 6 KVA Leistung.
Er besitzt 2 Abnahmedosen 1 x Schuko 230 V / 16 A und 1 CEE x 230 V / 32 A (3polig)
Beide Dosen haben einen Hauptsicherungsautomaten. Die Schuko 12A und die CEE 22A.
Der Generator liefert 23,9A Nennstrom bei 230V.
Ich möchte nur Geräte mit Schuko Anschluss betreiben.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich den Schuko Anschluss des Generators nutze, habe ich wegen der Sicherung ja nur 12A zur Verfügung. Das wird knapp!
Gibt es eine Möglichkeit den 230V / 32A CEE Anschluss auf einen 230V / 16A CEE zu adaptieren?
Ich habe eine Kabeltrommel mit CEE 16A Stecker auf Schuko Dose.
Für 400V CEE habe ich schon solche Adapter (32A auf 16A) mit Sicherungen gesehen.
Wenn es einen Adapter für 230V CEE 32A auf 16A mit 16A Sicherung geben würde, wäre das ja schon mal besser als jetzt.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?