Der Witz ist ja, wenn das theoretisch 2 separat mit je einem RCD abgesicherte Stromkreise handeln soll:
a) Da ist doch eine "reguläre" Verbindung, dann würden die FIs aber ständig ausfallen weil die Ströme sonst wo fließen, nur nicht an einem punkt rein und wieder raus
b) Der Fehlerstrom vom anderen, hat sich in den Stromkreis vom ihm eingeschlichen... aber dann muss er ja schon nen dauerhaft Fehler haben sonst käme keine Verbindung zu stande... aber dann würde ... nö würde nicht...
Meine Vermutung: Es existiert eine PE-Verbindung zwischen beiden Häusern. Beim dem Wasserschaden ist ein Fehlerstrom auf den Nachbar-PE geflossen, sobald der eine RCD ausgelöst hat, sucht sich bei entsprechender Spannung der Fehlerstrom den neuen Weg, in diesem Fall durch den Nachbar-RCD
*g* Stell mal alle Geräte ab und guck ob dein Zähler noch läuft ( ;