Hallo,
hat jemand Erfahrung mit den Dimmschaltern von Eltako, insbesondere mit den EUD12D-UC?
Ich lohte gerade die Möglichkeiten dieser Schalter aus.
Interessant hierbei ist die Möglichkeit des "zentral aus" (+F1)
Gibt es dabei eigentlich Probleme , wenn man mehrere dieser Schalter in einer Installation verteilt auf mehrere Stromkreise und ggf. auch Phasen hat und "zentral aus" nutzen möchte?
Laut Herstellerangaben sind die Steuereingänge (+A1,-A2 und +E1,+F1,-E2) von der Versorgungs- und Schaltspannung 230 V galvanisch getrennt. Die Steureingänge erlauben 8-230 V UC.
Also ist es ja möglich an +A1/-A2 die lokalen Taster mit 230 V AC anzuschließen und den "zentral aus"-Taster auch mit 230 V AC. Wenn diese beiden Steuerkreise auf verschiedenen Phasen liegen hat man ja innerhalb des Eltakos ein Potentialunterschied von 400V.
Ist dies trotz galvanischer Trennung zulässig? Oder sollte "zentral aus" dann lieber mit einer Kleinspannung angesteuert werden.
Gruß
Sebastian
hat jemand Erfahrung mit den Dimmschaltern von Eltako, insbesondere mit den EUD12D-UC?
Ich lohte gerade die Möglichkeiten dieser Schalter aus.
Interessant hierbei ist die Möglichkeit des "zentral aus" (+F1)
Gibt es dabei eigentlich Probleme , wenn man mehrere dieser Schalter in einer Installation verteilt auf mehrere Stromkreise und ggf. auch Phasen hat und "zentral aus" nutzen möchte?
Laut Herstellerangaben sind die Steuereingänge (+A1,-A2 und +E1,+F1,-E2) von der Versorgungs- und Schaltspannung 230 V galvanisch getrennt. Die Steureingänge erlauben 8-230 V UC.
Also ist es ja möglich an +A1/-A2 die lokalen Taster mit 230 V AC anzuschließen und den "zentral aus"-Taster auch mit 230 V AC. Wenn diese beiden Steuerkreise auf verschiedenen Phasen liegen hat man ja innerhalb des Eltakos ein Potentialunterschied von 400V.
Ist dies trotz galvanischer Trennung zulässig? Oder sollte "zentral aus" dann lieber mit einer Kleinspannung angesteuert werden.
Gruß
Sebastian