Hallo mal wieder.
Ich habe zur Einspeisung 4x120mm² und 4x185mm² zur Verfügung.
Was kann ich da denn ranhängen max.
Leitungslänge ca.200m CU Leiter
Ich komme auf 590A. Zur Zeit Hängt nur das 4x185mm² dran und ist mit 500A abgesichert, passt das?
Es hat in letzter Zeit ein paar mal gefunkt in der Verteilung und nu darf ich alles neu machen.
Was taugen denn die PLS Verteiler von Rittal? Gibt es Alternativen?