Erdkabel und Aufputzkabel vom Keller in die Erde !?!?

Diskutiere Erdkabel und Aufputzkabel vom Keller in die Erde !?!? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe vor zwei elektrische Tore aus einem Keller mit Strom zu versorgen. Folgendes habe ich mir dabei gedacht: Da in der...

  1. Dig

    Dig

    Dabei seit:
    06.06.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe vor zwei elektrische Tore aus einem Keller mit Strom zu versorgen.
    Folgendes habe ich mir dabei gedacht:
    Da in der Kellerwand eine unbenutzte Kabeldurchführung der Telekom vorhanden ist (scheinbar waren die sich unschlüssig wo´s nun reinkommen sollte :) ) wollte ich dort ein 6mm²-NYM-Aufputzkabel durchlegen. Das müsste vom Durchmesser gerade so passen. Anschliessend wollte ich aussen (unter der Erde!) in eine Verteilerdose und von dort mit 2,5²-ERDKabel zu den Toren weitergehen.

    Ist das erlaubt und dauerhaft Wetterbeständig oder wird sich das NYM-Aufputzkabel verabschieden?

    Das Kabel würde ich direkt(!) von hinten in die Verteilerdose führen. Es gäbe also keinen Erdkontakt.

    Gibts da sonst noch irgendwelche Probleme?!
    Woher bzw. von welcher Firma bekomme ich wasserdichte Verteilerdosen !?!?

    Schonmal danke...!
     
  2. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Dig,
    gehe sofort mit Erdkabel durch die Mauerdurchführung. Abzweigdosen, die im Erdreich sitzen, müssen mit Gießharz vergossen werden, keine ausgesprochen angenehme Arbeit. Es gibt von der Fa. Pirelli aber auch Gel-Muffen. In diese werden die Kabel und die Klemmen hineingelegt und zugeklappt.
    guckst du:
    http://www.pirelli.de/de_DE/cables_systems/energy/library_online/pdf/PGEL_0404.pdf

    Vielleicht geht es auch ohne Klemmstelle im Erdreich, wenn du einen anderen Leitungsweg wählst und die Leitungen an einem Tor verklemmst?

    Gruß Kawa
     
  3. Dig

    Dig

    Dabei seit:
    06.06.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Ok, dann werd ich wohl mit nem 5x2,5er Erdkabel aus dem Keller rausgehen.

    Gibts eigentlich irgendwo eine Übersicht wieviel Leistung ich über die einzelnen Kabelquerschnitte (starr/flexibel) "jagen" kann?!
     
  4. daisan

    daisan

    Dabei seit:
    12.06.2005
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Dig,

    Angaben zu Kabeltypen mit den entsprechenden Querschnitten und Leistungsangeben bekommst du in diesem Fall unter VDE 0100 Beiblatt 5 (Spannungsfall, Kurzschluß)und VDE 0298 Teil 4 (Belastbarkeit), sollten dir diese nicht zu Verfügung stehen gibt es z.B. von ABB eine technische Information in Kurzform.
     
Thema:

Erdkabel und Aufputzkabel vom Keller in die Erde !?!?

Die Seite wird geladen...

Erdkabel und Aufputzkabel vom Keller in die Erde !?!? - Ähnliche Themen

  1. Erdkabelverbindung für Klingel finden

    Erdkabelverbindung für Klingel finden: Hallo, ich will eine neue Gegensprechanalage an unserem Einfahrtstor installieren. An der jetzigen Anlage kommt ein 20 adriges Telefonkabel an....
  2. Möglicher Stromschlag durch Erdkabel

    Möglicher Stromschlag durch Erdkabel: Hallo, vor kurzem wurden bei mir durch einen Fachmann GU10 4w Bodenspots (8 Stk.) auf der Terrasse verlegt. Verwendet wurden Erdkabel mit einem...
  3. Neuverlegung Herdkabel - mit RCD absichern ?

    Neuverlegung Herdkabel - mit RCD absichern ?: Hallo, Nach Umzug meines Sohnes in die neue Studentenbude, mussten wir leider feststellen, dass eine Phase an der Herdanschlussdose fehlt. Der...
  4. Querschnitt zur Garage. Erdkabel 10m

    Querschnitt zur Garage. Erdkabel 10m: Hallo, aufgrund bevorstehender Bagger- und Pflasterarbeiten möchte ich ein oder zwei neue Erdkabel zur Garage legen. An die Garage soll...
  5. Erdkabel schaltbar teilen?

    Erdkabel schaltbar teilen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kenne mich der Thematik nicht so gut aus. Ich habe folgendes Problem: In unserem Garten liegt ein Erdkabel,...