Erdung bei Schaumglasschotter und Styrodämmung

Diskutiere Erdung bei Schaumglasschotter und Styrodämmung im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum, unser Haus steht auf einer Bodenplatte unter der 30cm Schaumglasschotter als Perimeterdämmung eingebracht sind. Das...

  1. #1 steffnic, 20.02.2006
    steffnic

    steffnic

    Dabei seit:
    12.01.2006
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo liebes Forum,

    unser Haus steht auf einer Bodenplatte unter der 30cm Schaumglasschotter als Perimeterdämmung eingebracht sind. Das Material ist prinzipiell erst einmal nicht leitend. Die Bodenplatte ist oberhalb mit 100mm Styropor extra noch wärmegedämmt. Daher haben wir uns im Neubau für einen Tiefenerder außerhalb des Hauses entschieden. Nun die Fragen: Wie weit darf, muss der Tiefenerder vom Haus entfernt sein? Reicht 10² oder muss 16². Darf auch flexibel oder nur einadrig verwendet werden. Tiefenerder nach VDE 2m mit Anschlußfahnen. Wird natürlich alles vom Elektriker gemacht, durchgemessen, abgenommen, aber da ich hier etwas von min. 16² gelesen habe und einadrig und mein Elektriker sagte 10² und mehradrig(flexibel) geht auch, hab ich gedacht ich frage lieber noch einmal nach.

    Danke vorab ;-)
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    Erder , Blitzschutz , etc...

    Hallo Steffnic,

    besteht denn (schon) eine Blitzschutzanlage ?


    Einlesen kann man sich über das Thema :

    http://www.dehn.de

    dort werden auch sehr gute Verbindungsmaterialien aufgeführt !


    Gruß,
    Gretel
     
  3. #3 steffnic, 21.02.2006
    steffnic

    steffnic

    Dabei seit:
    12.01.2006
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Gretel,

    Blitzschutzanlage ist nicht geplant, da umliegende Gebäude höher sind und der Sat-Spiegel unterhalb eines Pultdaches in einem Rücksprung des Daches befestigt ist. Wie schaut es ansonsten mit den Antworten zu meinen Fragen aus?

    Danke vorab.
     
  4. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    Tiefenerder ....

    Hallo ,

    1.
    -> Vorgeschlagen werden Mindestabstände 1m , besser mehr !

    2.
    -> Bei ausreichender mechanischer Festigkeit gilt :
    http://eltechnik.50webs.com/erdungsanlage_e.htm

    3.
    -> In korrosionsgefährdeten Bereichen (und welche sind das nicht ?) , sollte Edelstahl genommen werden !
    (Auswahlmaterialien bieten die gängigen Hersteller an (Dehn,Bettermann,etc..) !

    4.
    -> Bei Tiefenerdern wird eine Länge von 9m empfohlen.
    (Ausnahmen bestätigen hierbei aber auch die Regel !)->
    Nachlesen geht z.Bsp. unter :
    http://www.obo-bettermann.com/downloads ... erdung.pdf


    Gruß,
    Gretel
     
Thema:

Erdung bei Schaumglasschotter und Styrodämmung

Die Seite wird geladen...

Erdung bei Schaumglasschotter und Styrodämmung - Ähnliche Themen

  1. Erdungsstange aus Wand

    Erdungsstange aus Wand: Hallo, bei mir schaut eine Erdungsstange aus der Wand und ich frage mich ob ich diese verwenden kann. Die Hauptwasserleitung welche eng daneben...
  2. Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich)

    Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich): Hallo in die Runde und guten Tag, ich plane gerade ein kleines Balkonkraftwerk auf mein Carportdach zu installieren, das Dach ist ein...
  3. Vodafone KD Erdung

    Vodafone KD Erdung: Hallo, ich will in meiner Mietwohnung den Vodafone Kabelanschluss nutzen,da der DSL Anschluss nicht so der Bringer ist. im Haus sind noch 2...
  4. Erdung von Hochspannungsmasten

    Erdung von Hochspannungsmasten: Hallo zusammen, in der Landschaft ca. 1km von unserer Wohnung entfernt verläuft eine überirdische 110kV Trasse. Ich habe eigentlich immer...
  5. Richtige Erdung: HAK, Sammelschiene, Kombiableiter

    Richtige Erdung: HAK, Sammelschiene, Kombiableiter: Hallo, ich hätte da mal eine Frage zur Erdung: Bei uns kommen im HAK 4 Adern vom Netz an: 3 Phasen und der PEN. Im HAK am PEN angeschlossen sind...