Baustrom Erdung CEE

Diskutiere Baustrom Erdung CEE im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich möchte gerne etwas verstehen. Folgendes: Es gibt Strom bis zum Stromzähler. Es soll ein kleiner Bauverteiler mit 3 CEE Stecker...
Auch wenn du das nicht verstehen kannst oder willst: Hier steht DEIN Wohlergehen im Fokus!
 
Und bislang weiß auch immer noch niemand:
Was wird mit den zwei Adern vom Netzversorger geliefert? (L+L, L+PEN oder L+N)?
Bei der Netzform wurde ja TT vermutet, aber sicher ist das auch nicht.
 
Na ja, ob das eine sichere Antwort war?
 
Es handelt sich ziemlich sicher um ein TT-Netz mit L+N. Das ist im Süden so üblich.

@ThomasP du hast auch einige klare Antworten bekommen und nicht nur Tadel.
Kurz-Fazit: Ohne größeren Aufwand kannst du deinen Steckdosenverteiler nicht so einfach und fachgerecht an den Stromzähler anschließen. Die Empfehlung für die Verwendung eines Baustromverteilers und die Errichtung eines Lokalen Erders wurde auch schon ausgesprochen.
Jede andere Bastellösung (Stecker ab, etc.) ist Murks und kann sehr schnell für alle Beteiligten gefährlich enden. Es gilt: Sicherheit vor Funktion.

PS: Für was wird den der Not-Aus in dem kleinen Stromverteiler benötigt? Ist das vorgeschrieben auf Baustellen?
 
@werner_1 Die Abschaltzeit im TT Netz ist 0,2s und für Verteilerkreise 1s maximal, nicht 2s.

Wobei 1s wesentlich zu lang ist um im Kurzschlußfall die Brandzündung zu verhindern.

0,2s sollte daher, auch im TN Netz das absolute Maximum bei der Dimensionierung bleiben.
 
Sorry. Aber bei einem halbwegs normalen Erder liegt die Abschaltzeit sowieso unter 50ms.
 
Wenn dem so ist werden die Zeiten ja eingehalten.
Stellt sich nur die Frage für welche Sicherungsgröße Deine Angabe gültig ist, oder bezieht sich das auf die Verwengdung von einem FI?
 
Thema: Baustrom Erdung CEE