Hallo zusammen,
ich habe das Vergnügen in meinem Neubau einen Hotboy/Hotmobil für das Funktionsheizen der Fußbodenheizung nutzen zu müssen. Der Baustromkasten ist ca. 65m entfernt und ich bräuchte das passende Kabel.
Der Hotboy hat folgende Daten:
Leistungsbereich: 21,6 kW
Stromanschlus: 3N~400 V - 32 A
Vorsicherung: 3 X 32 A
Evtl. würde ich das Kabel auch ein wenig einbuddeln, damit es nicht geklaut wird.
Ich hätte gehofft dass 5x6mm² ausreichen. Ein Nachbar meinte, er hätte 100m Abstand zum Baustrom und bräuchte 5x10mm².
Wäre toll wenn jemand Rat wüsste
Danke und Gruß