Nein das sind VDE Regeln aus den 80ern bis 90ern.
Der Schutzleiter ist egal bei welcher Netzform schon seit Jahren in jeder Leitung mit zu führen.
.........
Es mag sein, das diese Regeln ursprünglich seit den 90ern existieren.
Aber das war aktueller Stand TAB 2016 Bayernwerk und die hatte m.W.n. schliesslich bis zur TAB 2019 Bestand.
Ich habe mal einen Auszug aus eben dieser TAB angehangen.
Zumindest ich lese das so aus der Abbildung (S.61) und das ist die Regelausführung.
Es kann sich also nur um eine Änderung ab der TAB 2019 handeln.
Und eben genau hier verweist diese im Punkt 8 "Stromkreisverteiler" auf die VDE-AR-N 4100
So wie ich das bis jetzt herausgefunden habe steht das in der VDE eben auch unter dem Punkt 8.
Ab jetzt ermangelt es mir an Lektüre um mir Wissen anzueignen, denn weiter komme ich nicht, daher auch hier meine Frage ob mich mein Eli verschauckelt oder Recht hat.
Zum Schutzleiter sagt die 0100-540 folgendes:
"
543.8 Anordnung von Schutzleitern
Wenn Überstrom-Schutzeinrichtungen für den Schutz gegen elektrischen Schlag verwendet werden, muss der Schutzleiter in demselben Kabel bzw. in derselben Leitung integriert sein wie die aktiven Leiter oder in unmittelbarer Nähe zu diesen verlegt sein."
Was bedeutet das? direkt dran an der Stromführenden Leitung oder auch mit einem gewissen Abstand X???