Erdung für ESD Boden

Diskutiere Erdung für ESD Boden im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich hab mal ne Frage.... Und zwar kommt in einem Industriegebäude in dem ich zur zeit arbeite ein ESD Boden rein. Nun, wie schauts da...

  1. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Ich hab mal ne Frage....
    Und zwar kommt in einem Industriegebäude in dem ich zur zeit arbeite ein ESD Boden rein.
    Nun, wie schauts da mit der Erdung aus.....?
    Gibts da Vorschriften (Dies sicher gibt... :) ) und wenn, kann mir jemand sagen wo ich die nach lesen kann?

    Schon mal vielen Dank im vorraus für eure Hilfe!

    mfg DaKufa
     
  2. Anzeige

  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    -> ESD Schutz etc ....

    Hallo ,

    das geht in den Bereich Elektrostatik , internationale Standards nach DIN EN 61340-5-1 .
    ->
    Personenaufladung auf einen technisch optimalen Wert reduzieren, und dies unabhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur.
    <-
    Kontrollieren durch z.Bsp. den "walking test" entsprechend der
    EOS/ESD-STM 97.2 und DIN EN 61340-4-5
    mit einem geforderten Wert von < 100 Volt.
    -
    Der Systemwiderstand "Mensch - Schuh - Boden" soll im Bereich
    7,5 x 10hoch5 und 3,5 x 10hoch7 Ohm liegen,
    entsprechend der EOS / ESD-STM 97.1 und der DIN EN 61340-4-5.
    -
    Etwas zum lesen :
    http://www.warmbier.com/deutsch.htm
    -
    Was genau fordert der Auftraggeber ?
    -
    Ist die Unterscheidung und Ausführung Potentialausgleich <-> Erdung in einer Ausschreibung explizit festgehalten ?
    -
    Gruß,
    Gretel
     
  4. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Danke!

    Danke für die schnelle Hilfe!

    mfg DaKufa
     
Thema:

Erdung für ESD Boden

Die Seite wird geladen...

Erdung für ESD Boden - Ähnliche Themen

  1. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)

    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  2. Erdung bei Montageplatte an Decke ?

    Erdung bei Montageplatte an Decke ?: Hallo in die Runde, ich möchte im Innenausbau an der verputzten Zimmerdecke folgendes auf einer Montageplatte installieren: -...
  3. Erdung bei Deckenleuchte aus Metall

    Erdung bei Deckenleuchte aus Metall: Hallo liebe Community, ich möchte eine Deckenleuchte aus Metall anbringen, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, gehen das blaue und braune Kabel...
  4. Erdung einer Kabelbühne

    Erdung einer Kabelbühne: Moin Moin Leute und erst einmal sehr lieben Dank für eure Hilfe! Die Familie meines besten Freundes, hat sich gerade für ihre Schreinerei eine...
  5. Altbau - klassische Nullung - Pool Erdung

    Altbau - klassische Nullung - Pool Erdung: hallo. da ich schon einiges in dieser richtung gesehen habe. ich mich aber bei nichts wiederfinde... in meinem haus gibt es noch die klassische...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden