Erdung für ESD Boden

Diskutiere Erdung für ESD Boden im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich hab mal ne Frage.... Und zwar kommt in einem Industriegebäude in dem ich zur zeit arbeite ein ESD Boden rein. Nun, wie schauts da...

  1. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Ich hab mal ne Frage....
    Und zwar kommt in einem Industriegebäude in dem ich zur zeit arbeite ein ESD Boden rein.
    Nun, wie schauts da mit der Erdung aus.....?
    Gibts da Vorschriften (Dies sicher gibt... :) ) und wenn, kann mir jemand sagen wo ich die nach lesen kann?

    Schon mal vielen Dank im vorraus für eure Hilfe!

    mfg DaKufa
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    -> ESD Schutz etc ....

    Hallo ,

    das geht in den Bereich Elektrostatik , internationale Standards nach DIN EN 61340-5-1 .
    ->
    Personenaufladung auf einen technisch optimalen Wert reduzieren, und dies unabhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur.
    <-
    Kontrollieren durch z.Bsp. den "walking test" entsprechend der
    EOS/ESD-STM 97.2 und DIN EN 61340-4-5
    mit einem geforderten Wert von < 100 Volt.
    -
    Der Systemwiderstand "Mensch - Schuh - Boden" soll im Bereich
    7,5 x 10hoch5 und 3,5 x 10hoch7 Ohm liegen,
    entsprechend der EOS / ESD-STM 97.1 und der DIN EN 61340-4-5.
    -
    Etwas zum lesen :
    http://www.warmbier.com/deutsch.htm
    -
    Was genau fordert der Auftraggeber ?
    -
    Ist die Unterscheidung und Ausführung Potentialausgleich <-> Erdung in einer Ausschreibung explizit festgehalten ?
    -
    Gruß,
    Gretel
     
  3. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Danke!

    Danke für die schnelle Hilfe!

    mfg DaKufa
     
Thema:

Erdung für ESD Boden

Die Seite wird geladen...

Erdung für ESD Boden - Ähnliche Themen

  1. Wirre Elektroinstallation in der Garage (keine Erdung?)

    Wirre Elektroinstallation in der Garage (keine Erdung?): Hallo zusammen, ich habe mir letztens in der Garage eine zusätzliche Steckdose angeschlossen und dabei eine Verteilerdose aufgemacht, die mir...
  2. Kabel 5x16 in Garage am Boden oder Decke führen?

    Kabel 5x16 in Garage am Boden oder Decke führen?: In unserer Garage wird neben dem Tor auf Bodenhöhe das Erdkabel 5x16 eingeführt. Die Unterverteilung soll an der Wand gegenüber dem Tor...
  3. Erdung Container

    Erdung Container: Guten Abend. Kann darf ein Container über einen Tiefenerder geerdet werden oder muss dieser an Potentialausgleich des Hauses? Die Zuleitung...
  4. Verbraucher an Erdung

    Verbraucher an Erdung: Hallo! Ich habe eine absolute Laienfrage. Habe gerade eine Lampe in einem Altbau angeschlossen und alle drei Kabel sehen einfach gleich aus. Die...
  5. FI Steckdose bei fehlender Erdung

    FI Steckdose bei fehlender Erdung: Hallo, in unserem Haus wurde ein Kabel aufgrund eines Kabelbruchs bei der Auslassung nur mit L und N Kabel zur Steckdose verlegt. D.h. es handelt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden