Erdung für ESD Boden

Diskutiere Erdung für ESD Boden im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich hab mal ne Frage.... Und zwar kommt in einem Industriegebäude in dem ich zur zeit arbeite ein ESD Boden rein. Nun, wie schauts da...

  1. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Ich hab mal ne Frage....
    Und zwar kommt in einem Industriegebäude in dem ich zur zeit arbeite ein ESD Boden rein.
    Nun, wie schauts da mit der Erdung aus.....?
    Gibts da Vorschriften (Dies sicher gibt... :) ) und wenn, kann mir jemand sagen wo ich die nach lesen kann?

    Schon mal vielen Dank im vorraus für eure Hilfe!

    mfg DaKufa
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    -> ESD Schutz etc ....

    Hallo ,

    das geht in den Bereich Elektrostatik , internationale Standards nach DIN EN 61340-5-1 .
    ->
    Personenaufladung auf einen technisch optimalen Wert reduzieren, und dies unabhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur.
    <-
    Kontrollieren durch z.Bsp. den "walking test" entsprechend der
    EOS/ESD-STM 97.2 und DIN EN 61340-4-5
    mit einem geforderten Wert von < 100 Volt.
    -
    Der Systemwiderstand "Mensch - Schuh - Boden" soll im Bereich
    7,5 x 10hoch5 und 3,5 x 10hoch7 Ohm liegen,
    entsprechend der EOS / ESD-STM 97.1 und der DIN EN 61340-4-5.
    -
    Etwas zum lesen :
    http://www.warmbier.com/deutsch.htm
    -
    Was genau fordert der Auftraggeber ?
    -
    Ist die Unterscheidung und Ausführung Potentialausgleich <-> Erdung in einer Ausschreibung explizit festgehalten ?
    -
    Gruß,
    Gretel
     
  3. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Danke!

    Danke für die schnelle Hilfe!

    mfg DaKufa
     
Thema:

Erdung für ESD Boden

Die Seite wird geladen...

Erdung für ESD Boden - Ähnliche Themen

  1. Ein Fall für die Erdungsfetischisten

    Ein Fall für die Erdungsfetischisten: Hallo Leute, heute habe ich zwei identische Geräte zur Reparatur bekommen. Beide mit dem gleichen Fehler: Kurzschluss beim Einschalten....
  2. Schukoverlängerungsleitung durchtrennen für Masse/Erdung

    Schukoverlängerungsleitung durchtrennen für Masse/Erdung: Hallo, ich möchte gerne auf meinem Dachboden einen DVB-T2-Verstärker (Axing TVS 6-00) installieren, dieser benötigt neben Strom durch einen...
  3. wofür ist die erdung gut der antenne

    wofür ist die erdung gut der antenne: Hallo wofür ist die erdung des antennenmastes gut? Für den direkten blitzeinschlag denke ich nicht eher der blitze die in der naehe einschlagen...
  4. Welcher Querschnitt für Erdungen

    Welcher Querschnitt für Erdungen: Hallo, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung. 2-Fam.Haus, EON-Netz, TT-Netz Von der Panzersicherung zum Hauptanschlusskasten kommt ein 4x...
  5. Wie heißt das Erdungsband für den Arm?

    Wie heißt das Erdungsband für den Arm?: Hallo Leute Es gibt ein Erdungsband, welches an mein Handgelenk befestigt wird und dann mit 2m? flexibler Leitung irgendwo angeschraubt werden...