Erdung Mast von Sat-Schüssel

Diskutiere Erdung Mast von Sat-Schüssel im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wie erde ich einen Mast mit Satellitenschüssel bei Dachmontage? Die Schüssel, bzw. der Mast ist auf der südlichen Dachseite befestigt,...

  1. PeterS

    PeterS

    Dabei seit:
    06.10.2005
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wie erde ich einen Mast mit Satellitenschüssel bei Dachmontage?
    Die Schüssel, bzw. der Mast ist auf der südlichen Dachseite befestigt, d.h. min. 1 m unter dem Giebel.

    1. Ist überhaupt eine Erdung notwendig? Auch aus versicherungsrechtlichen Gründen.

    2. Mein Haus wird über einen Dachständer versorgt. Könnte ich den Dachständer als Erdungspunkt nutzen?

    Das Haus ist 10 Jahre alt, Wasserleitungen sind aus Kunststoff.

    Peter
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Peter ,
    allgemein gilt für Antennenschutz :

    Blitzschutz bei SAT-Antennen ,

    Bei Aussenantennen , welche sich mehr als 2m unterhalb der Dachkante und weniger als 1,5m vom Gebäude ; oder Antennenanlagen, die sich innerhalb von Gebäuden ; befinden ist keine Schutzmassnahme erforderlich.
    (Nach DIN VDE.0855.T1.(03-94).Abschnitt 10)
    In allen anderen Fällen müssen Antennenanlagen nach Abschnitt 10.2 geerdet werden.
    Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm² Kupfer, isloiert oder blank , der auf kürzestem Weg mit einer Erdungsanlage verbunden werden soll.
    Alternativ geht auch das zweckmässige Einbinden in eine evtl. schon vorhandene Blitzschutzanlage !
    -
    Änderung in DIN VDE 0855-300 Abschnitt 12.3.3 (Juli 2002):
    "Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm² Kupfer, isoliert oder blank,...
    Mehrdrähtige Leiter sind nur erlaubt, wenn die für diese Leiter vorgesehene Klemmvorrichtungen entsprechend der auftretenden Blitzstrombelastung von 100 kA geeignet ausgeführt sind".
    -
    Schutzleiter und/oder Neutralleiter des Starkstromnetzes oder der Aussenleiter eines beliebigen Koaxialkabels dürfen nicht als Erdungsleiter verwendet werden.
    Die Ausführung kann entweder durch eine Verbindung zu einer vorhandenen Blitzschutzanlage, durch Verbindung mit dem Erdungssystem des Gebäudes oder durch Verbindung zu einer Erdungsanlage erfolgen, die aus wenigstens zwei horizontalen Erdern von mindestens 5m Länge oder einem vertikalen Erder von 2,5m besteht.
    Der Mindestquerschnitt des Erders beträgt 50mm² Kupfer oder 80 mm² Stahl. Die Ausführung sollte durch ein Fachunternehmen erfolgen, dabei sollte auch ein entsprechender Schutz gegen Überspannungen und ein ordnungsgemäßer Potentialausgleich beachtet werden.
    -
    Sich nur auf einen evtl. vorhandenen - ordnungsgemässen ausgeführten (Haupt-) Potentialausgleich zu verlassen , welcher zum Errichtungszeitpunkt noch gar nicht gefordert war und evtl. keine Erdung aufweisen muss - kann man sich keinesfalls verlassen !
    -> Deshlab die Bitte einen aussenliegenden Erder zu erstellen und dessen Funktion messtechnisch und schriftlich (für die Versicherung) nachweisen zu lassen !

    Gruß ,
    Gretel
     
Thema:

Erdung Mast von Sat-Schüssel

Die Seite wird geladen...

Erdung Mast von Sat-Schüssel - Ähnliche Themen

  1. Erdung Laternenmast

    Erdung Laternenmast: Hallo liebe Leute ich möchte mir hier einmal eine Zusätzliche Meinung einholen. Wir möchten auf unserem Außengelände insgesamt 5 neue...
  2. Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?

    Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?: Liebe Freunde, Ein Fahnenmast steckt aus der Wand von Gebäude. Wie lang darf er sein, ohne man ihn erden soll? Angenommen, Gebäude hat...
  3. Antennenmast Erdung

    Antennenmast Erdung: Hallo, in unserem 28 Jahre alten Haus ist der Antennenmast auf dem Dach an der Fußschelle mit einem 16mm2 mehradrigen gelb/grünen Draht mit dem...
  4. Antennenmastinstallation: Wo Erdung unter Dächern hernehmen?

    Antennenmastinstallation: Wo Erdung unter Dächern hernehmen?: Hallo. Wo werden eigentlich Antennenmasten unter Dächern zur Erdung angeschlossen? Gibt es da ein paar erlaubte Punkte die man unter vielen...
  5. Erdung eines Antennenmastes?

    Erdung eines Antennenmastes?: Hallo zusammen, wollte mal wissen, ob es vorgeschrieben ist, den Antennenmast einer Sat-Antenne zu erden. Wenn ja, wie? Danke schon mal für...