Hallo,
ich habe eine separate Heizstromleitung mit einem Olsberg Nachtspeicherofen.
Der Aufbau von 2002 ist wie folgt:
AEG SLS Schalter E50 -> (Heizstrom)Zeitschaltuhr -> Stromzähler -> Erdkabel ca 30m -> Hauptschalter Moeller 63A -> Sicherung Kopp B25 -> Nachtspeicherofen Olsberg ca 5KW
Fehlerbild:
Beim einschalten des Ofens(Drehschalter des Ofens) wird der SLS Schalter nach ca 3 Minuten heiß und die 3 Phasen fallen nacheinander ab. Der Hauptschalter 63A und die Sicherung B25 bleiben ein.
Ist der Ofen aus (230V liegen mit jeder Phase an) bleibt der SLS Schalter ein und kalt.
Mit dem Fluke Zangenmessgerät habe ich die 3 Phasen einzeln mit 0 Ampere am Zählerausgang gemessen.
Wird der Ofen eingeschaltet, habe ich am Zählerausgang an den 3 Phasen einzeln 5,4 bis 5,7 Ampere gemessen. Der SLS Schalter wird nach ca 3min heiß und die 3 Phasen schalten aus.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ist der SLS Schalter defekt?, es fließen aber nur ca 6 Ampere an jeder Phase
Ist das Erdkabel defekt?, habe aber keinen Stromfluss gemessen wenn der Ofen aus ist.
Habt ihr eine Idee?
Mfg Narvik
ich habe eine separate Heizstromleitung mit einem Olsberg Nachtspeicherofen.
Der Aufbau von 2002 ist wie folgt:
AEG SLS Schalter E50 -> (Heizstrom)Zeitschaltuhr -> Stromzähler -> Erdkabel ca 30m -> Hauptschalter Moeller 63A -> Sicherung Kopp B25 -> Nachtspeicherofen Olsberg ca 5KW
Fehlerbild:
Beim einschalten des Ofens(Drehschalter des Ofens) wird der SLS Schalter nach ca 3 Minuten heiß und die 3 Phasen fallen nacheinander ab. Der Hauptschalter 63A und die Sicherung B25 bleiben ein.
Ist der Ofen aus (230V liegen mit jeder Phase an) bleibt der SLS Schalter ein und kalt.
Mit dem Fluke Zangenmessgerät habe ich die 3 Phasen einzeln mit 0 Ampere am Zählerausgang gemessen.
Wird der Ofen eingeschaltet, habe ich am Zählerausgang an den 3 Phasen einzeln 5,4 bis 5,7 Ampere gemessen. Der SLS Schalter wird nach ca 3min heiß und die 3 Phasen schalten aus.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ist der SLS Schalter defekt?, es fließen aber nur ca 6 Ampere an jeder Phase
Ist das Erdkabel defekt?, habe aber keinen Stromfluss gemessen wenn der Ofen aus ist.
Habt ihr eine Idee?
Mfg Narvik