@gastarbeiter nur, weil man ein paar Kennzahlen kennt, heißt das scheinbar nicht, dass man Ahnung hat.
200mA ist der Mindestmessstrom bei Niederohmmessung.
10A würde ich eher einer Netz-, oder Schleifenimpedanzmessung zuordnen.
Beides hat nichts mit Isolationsmessung zu tun.
Zum Thema.
Wen Iso nich auf 0,0 geht, dann ist es kein Klemmfehler im eigentlichen Sinne.
Wahrscheinlicher ist dann eine Beschädigung der Leitung.
200mA ist der Mindestmessstrom bei Niederohmmessung.
10A würde ich eher einer Netz-, oder Schleifenimpedanzmessung zuordnen.
Beides hat nichts mit Isolationsmessung zu tun.
Zum Thema.
Wen Iso nich auf 0,0 geht, dann ist es kein Klemmfehler im eigentlichen Sinne.
Wahrscheinlicher ist dann eine Beschädigung der Leitung.