1.: Ich würde C10 nehmen, sofern möglich und sofern du bei dem 2,5mm² bleiben willst. Vielleicht geht sogar B13 oder C13! Wie ist denn die Leitungslänge und Verlegeart?
2.: Zwei FI in Reihe geht nicht bzw. ist schlecht, da ein Auslösefall beide FI zur auslösung bringt. Die FI sollten Parallel geschaltet werden.
3.: Überspannungsschutz ist hierbei empfehlenswert, das geht allerdings bei 2,5mm² mehr schlecht als recht. Es gibt drei Alternativen:
- Die 100% Norm-korrekte: Direkt mindestens 10mm² (besser 16mm²) bis zum Haus. Das ist teuer und in der Regel völlig übertrieben - wer braucht schon eine 63A-fähige Leitung (der springende Punkt dabei ist, dass Kupfer ab 10mm² teilweise, ab 16mm² voll Blitzstromtragfähig ist).
- Der Mittelweg: 10mm²/16mm² von der UV bis etwa 1-2m nach der Hausaustrittsstelle legen, dort die Ableiter installieren, weiter mit 4mm² oder 6mm²
- Die Kompromisslösung: 4mm² (z.B. NYY-J 3x4mm² oder NYCY 2x4mm²/4mm²), die Ableiter werden kurz hinter der Hausaustrittsstelle installiert. Die Erdvberbindung ins Haus muss mindestens 10mm² haben. Es kann zwar passieren, dass bei einem Blitzeinschlag die Leitung zerstäört wird, aber das Haus ist nicht gefährdet.
Mit der Jetzigen 2,5mm² kann man selbst C-Ableiter nur gerade so betreiben (ich würde diese aber trotzdem installieren).
MfG; Fenta