Fi in Reihe TT-Netz

Diskutiere Fi in Reihe TT-Netz im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Ist es möglich in einem TT Netz mit 2 Fi in Reihe zu ereichen das immer der nähsten am Fehler liegende Fi als erstes auslöst Also einen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Elektrofuchs

Elektrofuchs

Beiträge
84
Beruf
Elektroinker Fa energie- und Gebäudetechnik
Hallo
Ist es möglich in einem TT Netz mit 2 Fi in Reihe zu ereichen das immer der nähsten am Fehler liegende Fi als erstes auslöst
Also einen FI für Die UV Zuleitung und einen für die UV selbst. Ist es überhaupt Realisierbar weil ja Fis mit 30ma gefordert sind.
mfg
 
Elektrofuchs schrieb:
Hallo
Ist es möglich in einem TT Netz mit 2 Fi in Reihe zu ereichen das immer der nähsten am Fehler liegende Fi als erstes auslöst
Also einen FI für Die UV Zuleitung und einen für die UV selbst. Ist es überhaupt Realisierbar weil ja Fis mit 30ma gefordert sind.
mfg

wieso ist für die Zuleitung ein 30mA FI gefordert?
 
Die Zulleitung ist eben ein 5* und kein 4 wo der schutzleiter seperat verlegt ist
 
Es gibt selektive 300mA FI, die vor die Zuleitung geschaltet werden können. Aber nicht müssen, wenn Schutzisolierte Bauteile bis zum ersten FI verbaut werden.
 
Die Art der Zuleitung ist kein Kriterium um einen FI einbauen zu müssen.

Im TT ist der FI auch nur für Endstromkreise gefordert.
mindestens 300mA und 30mA für Steckdosen.

Einen zusätzlichen Schutz bietet es allerdings schon die Zuleitung bereits am Anfang mit einem SELEKTIVEN RCD von 300mA abzusicherun und dann vor den Enstromkreisen mehrere 30mA Fis zu setzen.

Selektive FIs sind kurzzeitverzögert und lösen somt später aus als die normalen FIs.

slektive FIS dürfen nicht zum Personenschutz eingesetzt werden
 