Www
- Beiträge
- 7.533
- Beruf
- SV im Homeurlaub
Gibt es aber noch zu kaufen!2 Jahre?
Das Ding ist eher 25 Jahre alt!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Gibt es aber noch zu kaufen!2 Jahre?
Das Ding ist eher 25 Jahre alt!
Gibt es aber noch zu kaufen!
Der Fi/LS ist in Ordnung.
Müsste sowas bei der Prüfung vor Inbetriebnahme nicht irgendwie an Messwerten auffallen? Es ist ja unterstellt, dass der Fehler schon von Beginn an vorhanden war.Kabelfehler, aus der Produktion
Beha Amprobe AT-6010-EUR Leitungsverfolgung, Durchgang, Unterbrechung versandkostenfrei | voelknerVoelkner schrieb:Lokalisierung von Leitungsunterbrechungen
Finden von Kurzschlüssen
Ich glaube - ich muss mal lächeln.Müsste sowas bei der Prüfung vor Inbetriebnahme nicht irgendwie an Messwerten auffallen? Es ist ja unterstellt, dass der Fehler schon von Beginn an vorhanden war.
Ich glaube - ich muss mal lächeln.
Messen vor Inbetriebnahme? Das machen nur vorsichtige Elektriker und Laien. Messen von nicht angeschlossenen Reserveleitungen?
.Sollte zuvor mit einem Multimeter gemessen werden.
Das Messen vom Widerstand mit dem Multimeter stand in der Bedienungsanleitung von einem Leitungssucher. Die Antwort von mir bezog sich nur auf die Eignung der Leitungssuche auf Kurzschluss mit einem Leitungssucher..
Man kann nur hoffen, dass diese "Aussage" nicht von einem Elektriker stammt !
Na hoffentlich hat er die gleiche Leitung gemessen und nicht eine andere verlegte Reserveleitung, dann wäre dies Fehlerbild völlig normal.…. aufgetrennt, also in zwei Abschnitte geteilt. Und dann wieder gegen das "Fi-Ende" gemessen: kein Durchgang.
Schon ein paar Mal erlebt.Herstellerfehler beim TE glaube ich eher weniger,
Denn gibt es da aber ein Problem in der Qualitätssicherung oder diese ist dem Rotstift zum Opfer gefallen.Schon ein paar Mal erlebt.
Sowohl unterbrochene Leiter, als auch kurzzeitig fehlende Adisolierung => Kurzschluss.
Auch 500m Trommeln auf denen nur 400 und ein paar Meter drauf waren sind schon vorgekommen.