FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C

Diskutiere FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin bei hier. Ich benötige für unsere Wärmepumpen Ausseneinheit einen FI Typ B und eine Auslösecharakteristik Typ C 16 A. Gibt es...

  1. #1 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich bin bei hier.

    Ich benötige für unsere Wärmepumpen Ausseneinheit einen FI Typ B und eine Auslösecharakteristik Typ C 16 A.

    Gibt es sowas als FI/FLS?

    Einen Typ A FI kann ich wohl nicht einfach nutzen?
     
  2. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.934
    Zustimmungen:
    381
    Wechselstrom oder Drehstrom

    Was sagt das Handbuch der Wärmepunpe?
     
  3. #3 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Vergessen. Die Außeneinheit wird nur einphasig betrieben.
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.934
    Zustimmungen:
    381
    Handbuch?
     
  5. #5 Pumukel, 14.05.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    14.206
    Zustimmungen:
    2.470
    ja gibt es zb
    FI-/LS-Kombinationen DRCBO 4 C16/0,03/1N-B NK
    09949224, FI-/LS-Kombination, einpolig+N, 16 A, 0,03 A, C-Charakteristik, Typ B, kurzzeitverzögert
     
  6. #6 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Ja. Daraus hab ich die Infos.
    Leider kann ich keine Links Posten, da ich zu neu bin und bei Dateien hochladen gibt es immer einen Fehler.

    Hier der Auszug:

    Anforderungenanelektrische Komponenten Für den Netzanschluss sind flexible Schlauchleitungen zu verwenden, die für die Verlegung im Freien geeignet sind. Die Spezifikation muss mindestens dem Standard 60245 IEC 57 mit dem Kurzzeichen H05RN-F entsprechen. Die elektrischen Trennvorrichtungen müssen eine Kontaktöffnung von mindestens 3 mm aufweisen. Für die elektrische Absicherung sind träge Sicherungen mit Charakteristik C zu verwenden. Bei 3-phasigem Netzanschluss müssen die Sicherungen 3-polig schaltend sein. Für den Personenschutz sind, soweit für den Installationsort vorgeschrieben, allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B zu verwenden. Für die eBUS-Leitung dürfen keine Leitun
     
  7. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.934
    Zustimmungen:
    381
  8. #8 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Wie kann ich dir das zukommen lassen?
     
  9. #9 Axel Schweiß, 14.05.2021
    Axel Schweiß

    Axel Schweiß

    Dabei seit:
    16.03.2020
    Beiträge:
    610
    Zustimmungen:
    184
    Link verändern. Beispielsweise ohne www hier eingeben.
     
  10. #10 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Link://drive.google.com/file/d/1sqgzQTcWNpZIT1_I-jaXoshMzpiY6hNa/view?usp=drivesdk

    Link=HTTPS
     
  11. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.934
    Zustimmungen:
    381
    Geht bei mir nicht.
    Ich soll mich einloggen, möchte ich nicht
     
  12. #12 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Kann man auch statt einen Typ A FI einen B nehmen? Dann würde ich einen C16 LS dahinter verbauen und noch die Inneneinheit der Wärmepumpe.

    Wäre das günstiger?

    Dein Beispiel FI/LS kostet ca. 460€.
     
  13. #13 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Link ohne Anmeldung:
    transfernow.net/dl/20210514pdHowrH7/BwzcQrfF
     
  14. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.934
    Zustimmungen:
    381
    Das wird wohl sicher die günstigste Lösung mit mehr Herstellern sein.
     
  15. #15 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Welcher FI Typ B ist denn am günstigen?
    Wenn ich einen 4P nehmen würde, dann einen 63A.
    Oder gibt es einen 1P?

    Suche die günstigste Kombi.
     
  16. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.934
    Zustimmungen:
    381
    Quallität Hersteller oder No Name China ...?

    Da du nur 1 16 A Sicherungen einbaust, reicht auch ein >= 16 A RCD
     
  17. #17 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Qualitäts Hersteller. Den China Dingern traue ich nicht.
     
  18. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.934
    Zustimmungen:
    381
  19. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.934
    Zustimmungen:
    381
    Markenware ohne den Händler zu kennen.

    Sorry falsche Kennlinie
     
  20. #20 Mrfloppi, 14.05.2021
    Mrfloppi

    Mrfloppi

    Dabei seit:
    14.05.2021
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Platz wäre schon für ein 4P.
     
Thema:

FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C

Die Seite wird geladen...

FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C - Ähnliche Themen

  1. Auslösecharakteristik

    Auslösecharakteristik: Hallo zusammen, ich arbeite als deutsch-schwedischer Übersetzer mit einer Baubeschreibung und habe eine Verständnisfrage zum Elektroteil. Im Text...
  2. Auslösecharakteristik

    Auslösecharakteristik: Hallo, Warum löst ein C16 3-fach Automat beim Motorenanlauf nicht aus aber 3 Neozed 20A? Auslösestrom ist doch 3-5 fach beim Automaten und bei...
  3. AuslöseCharakteristik B13 vs. C13A Sicherungsautomat

    AuslöseCharakteristik B13 vs. C13A Sicherungsautomat: Guten Tag Im Ausland habens für die Garage einen C13A eingebaut. Leitungslänge der Zuleitung: ca. 4 Meter von der Verteilung zur ersten...
  4. Auslösecharakteristik der (alten) D-Sicherungen

    Auslösecharakteristik der (alten) D-Sicherungen: Hallo liebe Elektro-Fachkollegen, ich grüße zwar auch die Elektro-Freunde recht herzlich, aber mein Anliegen ist wohl doch eher was für...
  5. Auslösecharakteristiken

    Auslösecharakteristiken: Hi, kann mir jemand einen Link nennen, wo man die Auslösecharakteristiken von allen LS-Schaltern, Neozed und Diazed Sicherungen findet?