    Hallo!

    Ich habe schon die Forensuche benutzt, es gibt tausende Threads zu diesem Thema, jedoch sind alle irgendwie unterschiedlich und treffen nicht direkt auf mein Problem zu.

    In unserem Garten hängt die gesamte Gartenbeleuchtung an einer Steckdose, von der ein Kabel in einen Verteilerkasten führt, von dem zentral alle verschiedenen Leuchten im Garten geschaltet werden können.

    Jedoch haben wir seit etwa einem Vierteljahr das Problem, dass ständig der FI-Schalter auslöst. Man muss quasi nur einmal kurz von innen die Steckdose für die Gartenbeleuchtung einschalten, es dauert keine Minute und der FI-Schalter löst aus.

    Ich habe schon die Verteilerdose angeschaut und trockengewischt, das bringt es aber auch nicht wirklich.

    Kann es auch an Leuchten liegen, in denen Feuchtigkeit ist, aber gerade ausgeschaltet sind?

    Unser Garten ist ziemlich groß, es sind mindestens 20 Leuchten vorhanden. Muss ich die nun alle einzeln nach Feuchtigkeit prüfen oder doch lieber einen Elektriker dran lassen?

    Vielen Dank,

    l'electricien
     
  2. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.668
    Zustimmungen:
    208
    Ja. Ja und ja. Dein Fachmann wird den ISO Widerstand messen.

    Lutz
     
  3. #3 Legolino, 26.02.2008
    Legolino

    Legolino

    Dabei seit:
    09.02.2008
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Ich persönlich würde auch einen Fachmann kommen lassen
     
  4. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallol'electricien ein Fachnpman ist sicher richtig welcher den Isolationswiderstand messen wird .Wenn dieser zu gering wird auch dieser die Lampen einzeln oder gruppenweise abklemmen müssen um den Fehler zu finden .mfg sepp
     
  5. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo lelectricien ein Fachmann ist sicher richtig welcher den Isolationswiderstand messen wird .Wenn dieser zu gering wird auch dieser die Lampen einzeln oder gruppenweise abklemmen müssen um den Fehler zu finden .mfg sepp
     
Thema:

FI-Schalter löst ständig aus

Die Seite wird geladen...

FI-Schalter löst ständig aus - Ähnliche Themen

  1. FI löst aus

    FI löst aus: Hallo, ich bin neu im Forum und hab auch gleich ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß: Ich soll einen alten Schaltschrank in einer...
  2. Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter

    Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter: Hallo alle zusammen, ich hätte da gern ein Problem. Und zwar möchte ich meinen AEG Deckenventilator mit 3 teiliger Lampe mit einem WiFi Schalter...
  3. Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?

    Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?: Hiiiii Ich möchte einen Schalter und eine Steckdose im Außenbereich installieren. Am liebsten Unterputz. Dann schaut es schöner aus!!! Es gibt so...
  4. Probleme bei Anschluss BWM / Schalter

    Probleme bei Anschluss BWM / Schalter: Guten Morgen an alle, ich habe ein kleines Problem - ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Zunächst die Situation: Haus gebaut - im HWR ist ein...
  5. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus

    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden