S
SteffenHa
- Beiträge
- 4
Hallo wir haben bei uns im Betrieb einige FI Schutzschalter von der Fa. Schiele Industriewerke vom Typ SBIK FIS 25/4/03 25A/0,3A eingebaut. Jetzt taucht die Frage auf, sind das FI von Typ A oder AC.
Messung mit pos. Halbwelle RCD Typ A und ansteigender Auslösestrom >> keine Auslösung!
Messung mit pos. Halbwelle RCD Typ A und ansteigender Auslösestrom >> keine Auslösung!