creativex schrieb:
....
Ich habe oft das Gefühl dass Elektriker etwas über reagieren wenn es um das Thema FI-Schalter und die Klassische Nullung geht. ...........
Dieses "Gefühl" habe ich nur bei Elektrikern, ich wurde noch nie von einem Automechaniker darauf hingewiesen dass man nichts selbst machen kann sondern nur die FACHKRAFT es kann
Das ist auch etwas Forenspezifisch. Hier darf man nicht zu dünnhäutig sein, wenn man sein Anliegen vorträgt. Also solche Kommentare einfach mal überlesen.
Aber generell gilt - so wie in anderen Bereichen auch: Man sollte wissen, was man da tut und seine Grenzen kennen, egal an der Elektroverteilung, am Auto oder in anderen Bereichen mit Gefährdung. Und so mancher 'Laie' kann es besser als so manche Fachkraft, die es gelernt, aber nicht kapiert hat.
Um zu deiner Ausgangsfrage zu kommen:
Also DIAZED zu nehmen ist zwar unüblich, aber nicht verboten. Man bekommt auch aktuell DIAZED-Sockel von Wöhner mit Berührungsschutz, hat aber dort das gleiche Problem, wie mit den anderen neueren Bauteilen, dass es eng wird in alten Verteilungen.
Auch ich habe daher die alten Sockel wieder eingebaut (Aufschrei :shock: ) - mit Ring- oder Gabelkabelschuh und das Ende übergeschrumpft. Aber an den geeigneten Presswerkzeug sollte man nicht sparen, schlechte Verbindungen sind übrigens mit einer der häufigsten Ursache für Ausfälle, da dabei einfach schön warm werden kann.
Auch ist ein FI (RCD auf Denlisch) genauso sinnvoll, wie ein Sicherheitsgurt beim Auto. Darauf sollte man nicht verzichten.
mfG