@Deutzose
hallo Uwe, in meinem Beispielprojekt geht es um eine 2-Zimmer Wohnung (60m²)Die Wände bestehen aus Y-Tong mit Putz. Es werden insgesamt 30 Steckdosen, 8 Lichtschalter (davon zwei in Kreuzschaltung) und 2 elektronische Dimmer verbaut, zudem soll ein Durchlauferhitzer 21 kW und ein Herdanschluss mit eingeplant werden.
Ich bin bei meiner Planung bisher auf 150m 3x1,5mm² NYM(für Steckdosen, Schalter und Licht) und 50m 5x2,5mm² NYM(für die verteilung auf die einzelnen Räume, Herdanschluss und die Kreuzschaltung) gekommen. Für den Anschluss an den Durchlauferhitzer wollte ich 4x10mm² nehmen. In der UV den DLE mit 40A absichern, zusätzlich soll in der UV noch ein RCD fürs Bad eingebaut werden. D.H. also 3x16A für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur und Küche. 3x16A für Herdanschluss,3x40A für DLE, 1x16A Keller, 1x16A Waschmaschine und zu guter letzt 1x16A mit RCD fürs Bad.
Habe mir mittlerweile aus Ausschreibungshilfen, Preise für die Verlegung und der Mauerfräsarbeiten herausgesucht. Bräuchte noch Zeiten oder Preise für die Installation der Steckdosen, Schalter und der anderen Bauteile speziell für die UV.
Vielen ,Vielen Dank für deine Hilfe
Gruß Ralf