O
Ortti33
Guest
Hallo zusammen,
Da ich im Moment nicht so recht weiter komme habe ich mich hier mal angemeldet und hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann
Unser Haus ist nun 33 Jahre alt. Eltern oben, wir unten in der Einliegerwohnung.
Es gibt eine Klingelanlage mit Sprechanlage - die Sprechanlage funktioniert schon seit 30 Jahren nicht mehr und wurde nicht mehr repariert (braucht kein Mensch).
1 Klingel für oben, 1 für unten.
Nun ging es vor 2 Jahren los, das die Klingel meiner Eltern langsam an Power verlor, also wie wenn ne Batterie leer werden würde. Bis sie paar Wochen später gar nicht mehr ging. Und plötzlich ging dann unsere auch nicht mehr.
Nun möchte ich sie gerne nach 2 Jahren mal reparieren und hab mir den Trafo im Sicherungskasten angeschaut.
https://s1.postimg.org/1mu53mm50b/IMG_2808.jpg
Es gibt 8V 12V 8V
Angeschlossen sind unten natürlich die 220V. Und oben Erdung, Nullleiter und Leiter auf 12V.
Die 8V sind nicht belegt.
Ich hab gemessen und sowohl auf dem nicht belegten 8V als auch auf dem angeschlossenen 12V liegen exakt 9,5V an.
Kann nicht sein, oder? Trafo defekt? Tauschen?
Oder hab ich einen Fehler beim messen gemacht?
Ich wär sehr dankbar für jede Hilfe!
:lol:
Da ich im Moment nicht so recht weiter komme habe ich mich hier mal angemeldet und hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann
Unser Haus ist nun 33 Jahre alt. Eltern oben, wir unten in der Einliegerwohnung.
Es gibt eine Klingelanlage mit Sprechanlage - die Sprechanlage funktioniert schon seit 30 Jahren nicht mehr und wurde nicht mehr repariert (braucht kein Mensch).
1 Klingel für oben, 1 für unten.
Nun ging es vor 2 Jahren los, das die Klingel meiner Eltern langsam an Power verlor, also wie wenn ne Batterie leer werden würde. Bis sie paar Wochen später gar nicht mehr ging. Und plötzlich ging dann unsere auch nicht mehr.
Nun möchte ich sie gerne nach 2 Jahren mal reparieren und hab mir den Trafo im Sicherungskasten angeschaut.
https://s1.postimg.org/1mu53mm50b/IMG_2808.jpg
Es gibt 8V 12V 8V
Angeschlossen sind unten natürlich die 220V. Und oben Erdung, Nullleiter und Leiter auf 12V.
Die 8V sind nicht belegt.
Ich hab gemessen und sowohl auf dem nicht belegten 8V als auch auf dem angeschlossenen 12V liegen exakt 9,5V an.
Kann nicht sein, oder? Trafo defekt? Tauschen?
Oder hab ich einen Fehler beim messen gemacht?
Ich wär sehr dankbar für jede Hilfe!