Danke euch auf jeden Fall vielmals!
Nach DIN VDE 0100 Teil 610 ist es so, dass die Messung der Außenleiter gegen N nicht notwendig ist, aber zusätzlich geprüft werden kann. Dann ist, so steht es dort, zwingend notwendig, alle Verbraucher abzuklemmen, da sie zerstört werden könnten. Zudem würden sie eine Verbindung darstellen und somit den Messwert verfälschen!
Schalter, Schütze, FI´s, Sicherungen etc. sind einzuschalten.
Somit ist die Leitung (N) am Spulenausgang A2 vom Schütz abzuklemmen, da sonst eine Verbindung bestehen würde.
Wie gesagt, ausreichend ist, wenn man alle Außenleiter und den Neutralleiter gegen den Schutzleiter (PE) misst.
Soweit hab ich es auch gelernt, wunderbar! Ich habe mich nur durch eine eigenwillige Beschreibung im Fachbuch durcheinanderbringen lassen und war mir dadurch unsicher, ob es so richtig ist, wie ich es lernte!
Leider fand ich nichts zum Thema: "warum Gleichspannung"!
Mir wurde es so gelehrt, dass die Leitungen bei einer solchen Länge als Induktivität anzusehen sind und durch den Blindwiderstand die Messwerte verfälscht werden. Aber jetzt lese ich halt, dass es sich um kapazitive Gründe handelt! :roll:
Vielleicht weiß ja doch noch jemand was dazu!