Im Haus herrscht nur Wechselstrom, der Zähler ist nur auf eine Phase und 220V ausgelegt.
Dabei Interessante Verkabelung an Ofen+Herd Kombi festgestellt.
Alte VDE Verkabelung: L1 schwarz, L2 braun, L3 schwarz, N blau und PE gelb/grün
Mit duspol gemessen
L1-N 220V
L2-N 220V
L3-N 220V
L1-L2 0
L2-L3 0
L3-L1 0
Am Außenleiter demnach keine 400V.
Abgesichert mit 1x16A auf 2,5mm. Ziehe ich die einzige Sicherung - so habe ich natürlich auf keinen Außenleitern auch nicht L* gegen N oder PE Strom.
Hier nur Wechselstrom aber vermutlich in der Herdanschlussdose gebrückt. Ist das ein Problem für den N? Es dürfte hier keine Addition der Phasen geben, es gibt auch keine Phasenverschiebung, da kein Drehstrom.
Ich meine nein, da es definitiv nur eine Phase gibt. Die üblichen Konsorten wie drei Phasen auf einen N mit drei Sicherungen habe ich nicht.
Am Ofen waren keine Brücken für 220V eingebaut aber wie für 400 3N angeschlossen. Vermutlich gab es keine Kupferbrücken damals.
Muss am neuen Ofen nur eine Phase angeschlossen werden mit Brücken oder kann ich trotzdem L2 und L3 anhängen? Wohlgemerkt, nur eine Sicherung 16A vorhanden, keine 400V. Ich kann mich erinnern, dass man früher bei fehlenden Kupferbrücken auch mit einfachem 2,5m2 gebrückt hat.
Für mich sieht es so aus als wenn damals keine Brücken vorhanden waren und man deshalb die Brücke in der HAD gebaut hat. Macht vielleicht wenig Sinn, aber funktionierte problemlos.
Interessanterweise ist die Verkabelung und der Sicherungskasten vor einigen Jahren wohl neu gekommen, FI fürs Bad vorhanden, Rest ist komplett mit einzelnen 16A Sicherungen abgesichert.
Dabei Interessante Verkabelung an Ofen+Herd Kombi festgestellt.
Alte VDE Verkabelung: L1 schwarz, L2 braun, L3 schwarz, N blau und PE gelb/grün
Mit duspol gemessen
L1-N 220V
L2-N 220V
L3-N 220V
L1-L2 0
L2-L3 0
L3-L1 0
Am Außenleiter demnach keine 400V.
Abgesichert mit 1x16A auf 2,5mm. Ziehe ich die einzige Sicherung - so habe ich natürlich auf keinen Außenleitern auch nicht L* gegen N oder PE Strom.
Hier nur Wechselstrom aber vermutlich in der Herdanschlussdose gebrückt. Ist das ein Problem für den N? Es dürfte hier keine Addition der Phasen geben, es gibt auch keine Phasenverschiebung, da kein Drehstrom.
Ich meine nein, da es definitiv nur eine Phase gibt. Die üblichen Konsorten wie drei Phasen auf einen N mit drei Sicherungen habe ich nicht.
Am Ofen waren keine Brücken für 220V eingebaut aber wie für 400 3N angeschlossen. Vermutlich gab es keine Kupferbrücken damals.
Muss am neuen Ofen nur eine Phase angeschlossen werden mit Brücken oder kann ich trotzdem L2 und L3 anhängen? Wohlgemerkt, nur eine Sicherung 16A vorhanden, keine 400V. Ich kann mich erinnern, dass man früher bei fehlenden Kupferbrücken auch mit einfachem 2,5m2 gebrückt hat.
Für mich sieht es so aus als wenn damals keine Brücken vorhanden waren und man deshalb die Brücke in der HAD gebaut hat. Macht vielleicht wenig Sinn, aber funktionierte problemlos.
Interessanterweise ist die Verkabelung und der Sicherungskasten vor einigen Jahren wohl neu gekommen, FI fürs Bad vorhanden, Rest ist komplett mit einzelnen 16A Sicherungen abgesichert.