Hallo Sepp,
von mir kriegste da keins auf den Deckel, das werden andere tun.
Ja, die Sache mit den Regenwürmern rausscheuchen kenn ich auch *grusel* :lol:
Ich glaub "rauslocken" ist hier das falsche Wort und das Stichwort Schrittspannung trifft das besser.
Auch wenn Regenwürmer keine Beine haben, die mögen die Schrittspannung trotzdem glaub net so arg und kommen lieber raus.
sepp_s schrieb:
Wenn du den Erder auf russisch wie wir sagen prüfen willst.Dann klemme diesen ab und verbinde diesen mit einem Leiter des Netzes ,fliegt sofort die Sicherung (16 A ) dann ist der Erder gar nicht so schlecht ...
Diese Aussage ist nicht falsch, denn wenn es dann die Sicherung raushaut, dann ist der Erder nicht furchtbar schlecht - Andererseits kann man aus dem Fliegen der Sicherung nicht extrapolieren, dass der Erder gut ist. Da fehlen mir dann halt doch noch ein paar Feinheiten, wie z.B. der tatsächlich geflossene Strom - Der könnt aber auch nur knapp über der Grenze gelegen haben und wenn dann der Boden trockener (und damit weniger leitfähig) wird, dann war es das mit dem Auslösen.
Dennoch hat man mit dieser russischen Methode schon mal eine wichtige Grundforderung erfüllt, nämlich dass man Wechselstrom draufhaut. Bei Gleichstrom würd das falsche Ergebnisse liefern (weil galvanische Prozesse einsetzen).
Nu ja, wenn man schon murksen will, dann würd ich über ein Speicheroszi und nen Shunt noch den Strom bis zum Auslösen messen.
Dennoch, die Methode ist nicht ganz falsch.
@robbie
Du und deine 2,5qmm :lol:
Ich hab Dir nach Thailandabzug schon 6qmm angeboten - Können wir nicht mindestens 4qmm draus machen? Ich hätte lieber 6qmm.
Okay, wenn wir ne Gesamtleitungslänge 25m annehmen, dann könntest Du (bei Drehstrom) grad noch mit 3x16 absichern (vorausgesetzt die Netzimpendanz passt halbwegs).
Die Leitung muss aber auch noch am Anfang abgesichert sein (es könnt ja auch die Leitung zwischendurch versehentlich beschädigt werden). Um halbwegs Selektivität zu haben müssten das 25A sein - Da würd man grad noch so damit hinkommen.
Ich geb da immer zu bedenken, dass bei der Berechnung für Auslösebedingungen eben nicht von Drehstrom ausgegangen werden darf (obwohl er da ist), denn es kann ja nur ein Aussenleiter in Betrieb und belastet sein und dann muss das trotzdem klappen.
Ich hab (bereits nach Thailandabzug) ja die 6qmm vorgeschlagen, Du willst 2,5qmm, die grad noch bei 3x16A Endabsicherung langen <b>könnten</b>.
Wenn man schon nicht messen kann, dann geht man da auf Nummer-Sicher und träumt nicht von Feen im Wald.
Vergiss bitte nicht, dass im Pavillon ja auch noch Leitungen verlegt werden müssen un deren Länge unterschätzt man schnell - Das wirkt sich auch noch negativ auf die Abschaltbedingungen aus!
Ich bleib bei meinen 6qmm und könnt mich bei ner 3x16er (oder knapp drüber) noch zu 4qmm breitschlagen lassen.
Bitte denk dran, das Verlegen der Strippe ist die Hauptarbeit und man beisst sich hinterher in den Allerwertesten, wenn man feststellt dass die Strippe net langt und man nochmal anfangen darf.
Viele Grüsse,
Uli