Hallo Leute,
ich bräuchte bitte Euren Rat für ein 11kW-Wallbox-Projekt:
Hausanschlusskasten 3 x 50A,
Zähleranschlusssäule SLS 3 x E 50A (Nur für Wallbox, sonst nix!)
9 Meter im Kabelkanal zur Unterverteilung mit RCD 40A (30mA, Typ B); Überspannungsschutz und 3x LS (C 16A).
Die angefragten Elektriker legen die Querschnittsdimensionierung des NYM 5 Kabels leider unterschiedlich aus:
Einer empfiehlt 16 mm², ein anderer 10mm².
Stellte die nachfolgende Ermittlung der Verlustleistung eine gängige Plausibilitätsprüfung dar?
Spannungsabfall bei: 230V, 16A, 9m, 10mm² Kupfer
9m x 0,017 / 10mm² = 0,0153Ohm
16A x 0,0153Ohm = 0,2448V
Verlustleistung 16A x 0,2448V = 3,9168W
Bei drei Phasen sind das nominell 3 x 3,9168W = 11,8W
Bezogen auf die 11kW der Wallbox sind das prozentual:
11,7504W x 100 / 11.000W = 0,11 %
Läge meines Erachtens im Rahmen. 16mm² wären überdimensioniert. Andere Meinungen?
Danke vorab für Eure Mühe!
Wolfgang
ich bräuchte bitte Euren Rat für ein 11kW-Wallbox-Projekt:
Hausanschlusskasten 3 x 50A,
Zähleranschlusssäule SLS 3 x E 50A (Nur für Wallbox, sonst nix!)
9 Meter im Kabelkanal zur Unterverteilung mit RCD 40A (30mA, Typ B); Überspannungsschutz und 3x LS (C 16A).
Die angefragten Elektriker legen die Querschnittsdimensionierung des NYM 5 Kabels leider unterschiedlich aus:
Einer empfiehlt 16 mm², ein anderer 10mm².
Stellte die nachfolgende Ermittlung der Verlustleistung eine gängige Plausibilitätsprüfung dar?
Spannungsabfall bei: 230V, 16A, 9m, 10mm² Kupfer
9m x 0,017 / 10mm² = 0,0153Ohm
16A x 0,0153Ohm = 0,2448V
Verlustleistung 16A x 0,2448V = 3,9168W
Bei drei Phasen sind das nominell 3 x 3,9168W = 11,8W
Bezogen auf die 11kW der Wallbox sind das prozentual:
11,7504W x 100 / 11.000W = 0,11 %
Läge meines Erachtens im Rahmen. 16mm² wären überdimensioniert. Andere Meinungen?
Danke vorab für Eure Mühe!
Wolfgang