Du musst zunächst die 5 Sicherheitsregeln kennen und beachten, weil Du hier mit gefährlichen 230 Volt arbeitest.
Dieses Thermostat steuert ein elektrisch verstellbares Ventil im zentralen Heizkreisverteiler der Fussbodenheizung.
Du brauchst ein Kabel mit der Bezeichnung: NYM-J X+1×1,5mm²
Das ist eine "Feuchtraum-Mantelleitung"
und die Variable X steht für die Anzahl der Adern, die am Thermostat angeschlossen sind.
"+1" musst Du rechnen, weil im Kabel eine gelb/grüne Ader ist, die nicht für Schaltaufgaben verwendet werden darf.
Beispiel:
Sind drei Adern am Thermostat, brauchst Du NYM-J 4×1,5mm²
Sind vier Adern am Thermostat, brauchst Du NYM-J 5x1,5mm²
Um das Kabel auf dem Granit sicher zu verlegen, brauchst Du einen selbstklebenden Kabelkanal, der zum Kabeldurchmesser passt.
Neben den Fliesen kannst Du das Kabel unter Putz verlegen.
Alternativ Aufputz im PVC-Installationsrohr M16 mit passenden Rohrschellen.
Zumindest die Einführung in die alte Dose sollte Unterputz erfolgen.
Du brauchst für jede Ader eine von für 1,5mm² Querschnitt geeignete Leitungsklemmen mit mindestens zwei Einsteckmöglichkeiten, um das neue Kabel an den vorhandenen Adern anzuschliessen.
Du brauchst eine Blindabdeckung/Blinddeckel für die alte Unterputzdose, vom Durchmesser her passend.
Du brauchst eine neue Unterputzdose, von Durchmesser und Tiefe her entsprechend der alten Dose.