Hallo Kollegen und Interessierte.
Bin neu hier und wie nicht anders zu erwarten mit einem Problem ( Frage )
Ein Schaltschrank für eine Lüftungsanlage wird über einen RCD versorgt. Der TÜV hat nun während der Abnahme festgestellt dass im Ausgangskreis nach einem FU für einen Lüfter der Isolationswiderstand zu gering ist, der RCD mit 30mA fällt zeitweise raus, und wurde darum profelaktisch ausgebaut um Störungen zu vermeiden.
Jetzt hat der Hersteller des Schaltschrankes darum gebeten,die im Schaltschrank vorhanden Arbeitssteckdose zu demontieren, da dann der RCD nicht mehr notwendig wäre und somit die Anwendung der VDE 0100-410 keine Anwendung mehr finden würde.
Der Ableitstrom wäre bei FU Betrieb mit langen Leitungen normal.
IST dies richtig ? Wenn ja wo finde ich was in der VDE zu dem Thema ?
Bin neu hier und wie nicht anders zu erwarten mit einem Problem ( Frage )
Ein Schaltschrank für eine Lüftungsanlage wird über einen RCD versorgt. Der TÜV hat nun während der Abnahme festgestellt dass im Ausgangskreis nach einem FU für einen Lüfter der Isolationswiderstand zu gering ist, der RCD mit 30mA fällt zeitweise raus, und wurde darum profelaktisch ausgebaut um Störungen zu vermeiden.