Ich habe mal eine Frage an euch und zwar zur Normgerechten Installation zu der ich bisher keine Antwort gefunden habe. Ich selbst bin Elektromeister (schon etwas älter).
Wir hatten einen Kunden mit einen relatib großen Grundstück. Er hatte 2 Scheunen ca. 60m vom Hauptgebäude entfernt. Die Erdkabel die dort hinlaufen sind auf 35 A ausgelegt (Spannunsgfall <1%). Diese Installation war schon vorhanden und ist auch auf der höhe der Zeit. ( 5 Adrig und RCD in den Scheunen).
Nun war nur im Hauptgebäude noch ein uraltes Zählerbrett Verbaut. Durch die Installation einer Solaranlage wurde ein neuer Zählerschrank notwendig. Jedoch verlangte der Kunde 8offentsichtlich etwas Elektroechnisch versiert) volle Selektivität der Anlage von mir. (Ob das nun begründet ist oder nocht sei dahin gestellt aber egal)
Zur Situtation.
Im HAK 125A NH 00
Ich hätte das eigendlich so aufgebaut.
NH 00 125 A , SLS 63A, Neozed Lastrenner 35A
Nun war jedoch das Problem dass die SLS nicht Selektiv zu den Nachfolgenden Neozed sind. (Dies hat mir der Kundensupport bestätigt)
die zweite Idee
NH 00 125A ,SLS 63A, SLS 35A funktioniert laut Kundensupport noch schlechter.
Der lokale EVU war sehr sehr Freundlich und es kam ein Mitarbeiter vor Ort vorbei.
Dieser hat vorgeschlagen NH 00 125A im HAK, 63A NH Trenner vor dem Zähler + Hauptschalter für die Laienbedienbarkeit (abschaltung), und nach dem Zähler dann die Neozed. So wurde dass dann auch umgesetzt auch wenn dies nicht der gültigen VDE Norm entspricht. (Durch den EVU wurde diese Maßname auch schriftlich genehmigt). Nun gut Kunde zufrieden, EVU zufrieden.
Ich wollte nur mal wissen ob es da eine Normgerechte lösung geben würde.
MFG Wolfgang
und bitte keine Kommentare dass man da keine Vollständige Selektivität braucht. Das mag sein aber wenn der Kunde es wünscht dann sollte ich das erfüllen solange meine Arbeit keine Gefährdung mit sich bringt
Wir hatten einen Kunden mit einen relatib großen Grundstück. Er hatte 2 Scheunen ca. 60m vom Hauptgebäude entfernt. Die Erdkabel die dort hinlaufen sind auf 35 A ausgelegt (Spannunsgfall <1%). Diese Installation war schon vorhanden und ist auch auf der höhe der Zeit. ( 5 Adrig und RCD in den Scheunen).
Nun war nur im Hauptgebäude noch ein uraltes Zählerbrett Verbaut. Durch die Installation einer Solaranlage wurde ein neuer Zählerschrank notwendig. Jedoch verlangte der Kunde 8offentsichtlich etwas Elektroechnisch versiert) volle Selektivität der Anlage von mir. (Ob das nun begründet ist oder nocht sei dahin gestellt aber egal)
Zur Situtation.
Im HAK 125A NH 00
Ich hätte das eigendlich so aufgebaut.
NH 00 125 A , SLS 63A, Neozed Lastrenner 35A
Nun war jedoch das Problem dass die SLS nicht Selektiv zu den Nachfolgenden Neozed sind. (Dies hat mir der Kundensupport bestätigt)
die zweite Idee
NH 00 125A ,SLS 63A, SLS 35A funktioniert laut Kundensupport noch schlechter.
Der lokale EVU war sehr sehr Freundlich und es kam ein Mitarbeiter vor Ort vorbei.
Dieser hat vorgeschlagen NH 00 125A im HAK, 63A NH Trenner vor dem Zähler + Hauptschalter für die Laienbedienbarkeit (abschaltung), und nach dem Zähler dann die Neozed. So wurde dass dann auch umgesetzt auch wenn dies nicht der gültigen VDE Norm entspricht. (Durch den EVU wurde diese Maßname auch schriftlich genehmigt). Nun gut Kunde zufrieden, EVU zufrieden.
Ich wollte nur mal wissen ob es da eine Normgerechte lösung geben würde.
MFG Wolfgang
und bitte keine Kommentare dass man da keine Vollständige Selektivität braucht. Das mag sein aber wenn der Kunde es wünscht dann sollte ich das erfüllen solange meine Arbeit keine Gefährdung mit sich bringt