B
BC
- Beiträge
- 32
Hallo
Folgende Ausgangssituation:
Altbau in dem der Neutralleiter und Schutzleiter noch nicht getrennt ist d.h also ein PEN leiter verwendet wird.
Jetzt ist vor kurzem die Zählerschrank ausgetauscht wurden weil es zu einem Kurzschluss im Einspeißungskabel gekommen ist.
Im neuen Zählerschrank sind nun nach dem Zähler 4 RCD (40/0,03A) Schalter eingebaut wurden. Für jede Unterverteilung einen. Von da geht dann ein 4 Adriges Kabel zu den UV.
Jetzt habe ich folgende Frage:
Ist das so zulässig das des PEN mit dem RCD geschalten wird???
Und jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Ich sollte da vor kurzem eine Lampe installieren. Vorher war da eine mit Kunststoffgehäuse und jetzt soll da eine mit Metallgehäuse hin. Darf ich jetzt den PEN auf N und PE legen oder ist das bei der neuinstallation verboten.
Wie gesagt im ganzen Haus ist PE und N zusammen und da der jetzt über denn RCD auch noch geschalten wird bin ich mir da richtig unsicher.
Gruß BC
Folgende Ausgangssituation:
Altbau in dem der Neutralleiter und Schutzleiter noch nicht getrennt ist d.h also ein PEN leiter verwendet wird.
Jetzt ist vor kurzem die Zählerschrank ausgetauscht wurden weil es zu einem Kurzschluss im Einspeißungskabel gekommen ist.
Im neuen Zählerschrank sind nun nach dem Zähler 4 RCD (40/0,03A) Schalter eingebaut wurden. Für jede Unterverteilung einen. Von da geht dann ein 4 Adriges Kabel zu den UV.
Jetzt habe ich folgende Frage:
Ist das so zulässig das des PEN mit dem RCD geschalten wird???
Und jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Ich sollte da vor kurzem eine Lampe installieren. Vorher war da eine mit Kunststoffgehäuse und jetzt soll da eine mit Metallgehäuse hin. Darf ich jetzt den PEN auf N und PE legen oder ist das bei der neuinstallation verboten.
Wie gesagt im ganzen Haus ist PE und N zusammen und da der jetzt über denn RCD auch noch geschalten wird bin ich mir da richtig unsicher.
Gruß BC