Leerrohr auf Rohfussboden - wieviel max. nebeneinander?

Diskutiere Leerrohr auf Rohfussboden - wieviel max. nebeneinander? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, bei uns wird gerade im Rohbau installiert. Im Obergeschoss laufen alle Leitungen auf dem Rohfussboden in Leerrohren in einen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
H

halloween

Beiträge
107
Hallo,

bei uns wird gerade im Rohbau installiert.

Im Obergeschoss laufen alle Leitungen auf dem Rohfussboden in Leerrohren in einen zentralen Schacht.

Nun laufen da jetzt auf einer Seite ca. 20 Leerrohre DN25 nebeneinander in den Schacht. Die Rohre sind davor schon auf ca. 2m nebeneinander. Also ca. 50cm Breite nur Leerrohre.


Geht das überhaupt mit dem Estrich oder geben die Rohre später nach? Kann der Estrich da reissen?


Fussbodenaufbau:
Wir haben 7cm Dämmung, darin laufen die Rohre, dann 6,5cm Estrich mit Fussbodenheizung und dann 1,5cm Belag, gesamt also 15cm.
 
Da mußt Du mal den Estrichleger fragen.

Die Leitung sollten allerdings eher an einen Geschoßverteiler gehen und nicht in einen Schacht bis in den Keller und dort erst an den Zählerschrank.

Der Spannungsfall lässt sich so nicht einhalten, sofern man nicht 4mm² oder mehr für die Stromkreise plant. Der Kurzschlußstrom kann auch zu niedrig sein.
Und unbequem ist es auch wegen ner ausgefallenen Sicherung bis in den Keller zu tappen.
 
Octavian1977 schrieb:
Die Leitung sollten allerdings eher an einen Geschoßverteiler gehen und nicht in einen Schacht bis in den Keller und dort erst an den Zählerschrank.
Der Spannungsfall lässt sich so nicht einhalten, sofern man nicht 4mm² oder mehr für die Stromkreise plant. Der Kurzschlußstrom kann auch zu niedrig sein.
Das kannst du doch gar nicht wissen. Vom FB im DG bis Keller sind es ca. 3m. Bis zum Etagenverteiler kann es schnell ein Vielfaches sein.
Und unbequem ist es auch wegen ner ausgefallenen Sicherung bis in den Keller zu tappen.
Das ist sicher ein Argument.
 
DIN 18015 die auch nach TAB ausgeführt werden muss, schreibt hier Verteiler im Belastungsmittelpunkt vor.

Das wäre ja bei einem zentralen Verteiler im Keller nicht eingehalten.
 
elektroblitzer schrieb:
DIN 18015 die auch nach TAB ausgeführt werden muss, schreibt hier Verteiler im Belastungsmittelpunkt vor.

Kannst Du mal eine TAB zitieren, die das so konkret vorschreibt?

Meineswissens beschäftig sich die TAB bezüglich DIN 18015 nur mit 'Hauptstromversorgung in Wohngebäuden' und 'Hauptleitungsabzweigen'.
 