Das Buch hat meine Uni schonmal. Sehr schön, werd ich mir morgen ausleihen.
Aber ich werd immer verwirrter. Jetzt hab ich mal nach der Formel, die ich gepostet habe (die aus Elektrische Energieverteilung von Flosdorff stammt), den Querschnitt berechnet und komme auf 4400qmm, die ich brauche, wenn ich nur das untere Feld an einen Hauptleitung lege. Halt so, wie ich es auch in der Skizze dargestellt habe.
Wobei ich jetzt als Leistung die Nennleistung der Solargeneratoren genommen habe - 7kW pro Stück.
Aber 4400qmm gibt es ja überhaupt nicht, oder?? Da muss ich dann wohl doch viele einzelne Leitungen legen und am Ende bündeln. Toll.
EDIT: stimmt, macht Sinn, dass bei der perversen Leistung, die ich da durchschicken würde, so extreme Querschnitte bei raus kommen. Hmmm, muss ich doch zwei Netze aufmachen? Ich denk mal weiter nach.
Aber danke für eure Hilfe auf jeden Fall.
Und für die, die jetzt komplett verwirrt sind: zum einen muss ich die Motoren speisen, zum anderen natürlich die Leistung von den Wechselrichtern wegleiten. Das geht theoretisch über ein Netz, da ich nicht gleichzeitig Strom erzeuge und nachführe.