Also um da erst mal Grund reinzukriegen und möglichst viele Fehlerquellen auszuschliessen, soltest Du am betroffenen Dimmerkreis:
* nur einen Trafo mit Lampe anschliessen
* die Steuereingänge +A1, +E1 und +E2 richtig abklemmen
* den Dimmer mit min. 1 cm links und rechts Luft lassen
* und erst dann den Dimmer mit einer Brücke an den Anschluss +A1 einschalten, um zu sehen was passiert.
Dabei sollte die Schaltung vorher nicht in Betrieb sein, damit nicht irgendwelche Geräte vorbelastet sind.
Gründe:
* ein Trafo Garantiert Dir, dass keine Konflikte mit den anderen Trafos auftauchen können und das der Dimmer mit diesem Trafo überhaupt zurechtkommt.
* Die Steuerklemmen bitte deswegen abklemmen, damit keine fremden Steuersignale auf den Dimmer wirken können.
* den Dimmer mit Abstand einbauen, da schon auf der Herstellerseite die Hitzeentwicklung angesprochen wird.
* den Dimmer nur deshalb einschalten wenn er längere Zeit nicht laufen musste, damit man sicher ist, dass Trafo und Dimmer nicht vorher schon Überhitzt waren.
Bitte probier es mal nur so aus !!!