Sind die Beleuchtungen der Taster paralell zum Schließer geschaltet oder separat mit L und N versorgt?
Bei parallelen Leuchtmitteln ergeben sich häufig Fehlfunktionen insbesondere bei Wechsel auf andere Lämpchen.
Manche LED Lämpchen benötigten mehr Strom als die alten Glimmlämpchen und man kommt dann gerade so über die Schwelle des Relais an der es nicht mehr richtig funktioniert.
unterschiedliche Widerstände aufgrund der Leitungslänge können dann so was ergeben wie beschrieben.
Lösungen: Schalter mit separatem Lämpchen verwenden und mit Neutralleiter versorgen, oder Relais mit speziellem "Glimmpampen-Anschluß" verwenden.
Bei parallelen Leuchtmitteln ergeben sich häufig Fehlfunktionen insbesondere bei Wechsel auf andere Lämpchen.
Manche LED Lämpchen benötigten mehr Strom als die alten Glimmlämpchen und man kommt dann gerade so über die Schwelle des Relais an der es nicht mehr richtig funktioniert.
unterschiedliche Widerstände aufgrund der Leitungslänge können dann so was ergeben wie beschrieben.
Lösungen: Schalter mit separatem Lämpchen verwenden und mit Neutralleiter versorgen, oder Relais mit speziellem "Glimmpampen-Anschluß" verwenden.