Lichtschalter - unter Strom?

Diskutiere Lichtschalter - unter Strom? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Morgen, wir - die absoluten Elektro-Laien - sind gerade umgezogen und haben nun folgendes Problem. Im Wohnzimmer sind Lichtschalter zum...
So ist es. Der blaue und der Gelbgrüne werden im Sicherungskasten verbunden.
Mach mal ein Foto. Ich befürchte, da ist Einiges im Argen. Mit dem Schalterproblem hat das aber wahrscheinlich nichts zu tun.
 
Mach mal ein Foto. Ich befürchte, da ist Einiges im Argen. Mit dem Schalterproblem hat das aber wahrscheinlich nichts zu tun.
Es sind 4 Adern,die vom Stromzähler im Keller in die Wohnung kommen. 3x Phase und 1xNulleiter/Erde. Die 3xPhasen sind an den Hauptschalter angeschlossen und werden dann an die FI Schalter verteilt.
 
Naja.
Hauptschalter-> Überflüssig
Hauptleiterklemme -> Überflüssig
Reserveplatz-> fehlt
Abdeckungen der Schrauben für die Befestigung fehlen anscheinend.

Zuleitung leider als TN-C gemurkst war leider früher üblich bei Fachkräften ohne ausreichende Ahnung, den Aderfarben nach vor 2003 installiert.

seitliche Abdeckkappen (KZN023) der Schienen fehlen.
 
. Aber das ist für den geschilderten Fall auch völlig uninteressant.
Wie kann das sein?
TN-(C_S) im Haus, aber kein Erder
Der Rückstrom auf dem N im Straßenkabel verursacht einen Spannungsabfall.
Bei fehlendem Erder liegt der im Haus auf allen N und damit verbundenen Teilen an.
Natürlich bilden die Erder aller (trafo-fernen) Anschlussstellen einen gemeinsamen Erdwiderstand.

TT im Haus und kein Erder (fehlt oder vergammelt)
Der PE mit Verbindung zur Erde sorgt dafür, dass alle mit ihm verbundenen Teile das ! örtliche ! Erd-Potential haben.
Fehlt der Erder, können Ableitströme aus irgendwelchen Geräten eine Spannung auf PE erzeugen.

watnu?
 
Dann müsste das Problem aber bei allen geerdeten Teilen im Haus auftreten und nicht nur bei dieser Schalterkombi!

Denke der Fehler liegt in dieser vollgestopften Dose oder deren Zuleitung. Ohne Messen wird eine Ferndiagnose aber schwer.
 
Dieser Gira Einsatz hat tatsächlich einen PE-Anschluss.

Ist der PE bei allen dreien angeschlossen?
 

Anhänge

  • Gira-3-fach.jpg
    Gira-3-fach.jpg
    155,1 KB · Aufrufe: 5
Dieser Gira Einsatz hat tatsächlich einen PE-Anschluss.

Ist der PE bei allen dreien angeschlossen?
ja, aber nur bei den dreien!
Wo anders ist das Problem bis jetzt nicht aufgefallen, ist aber noch Baustelle..
 
@Klotzkopf Im TN-C-S gibt es im Öffentlichen Netz keinen N sondern einen PEN da dieses leider immer nur als TN-C ausgebaut wird.
Auch ohne Erder im Haus darf es im TN-C Netz keine Nennenswerte Spannung zwischen PEN und örtlicher Erde geben.
 
Thema: Lichtschalter - unter Strom?
Zurück
Oben