Motox1982 schrieb:Schaltschrank kommt in den 1. Stock meines Hauses, nichts industrielles ;-)
Dann bau da gleich mal 3 oder 4 Stück von und viel Spaß bei der Baumüsterprüfung - diese Verwendung ist von Rittal nicht durch die Referenzanlage geprüft worden. Selbst wenn du also den Nachweis der Erwärmung durch Berechnung und die vereinfachte Isolationsmessung für Schaltanlagen <=250A erbringen kannst ist der Aufbau nicht durch die Baumuster von Rittal abgedeckt oder davon ableitbar und selbst wenn sie es wären ist dieses System nicht nach 61439-3 geprüft und demnach nicht für die Bedienung durch Laien gedacht, was aber im Wohnraum erforderlich ist. Die durch Laien bedienbaren Komponenten sind durch geeignete Frontrastende Einbauten in die Tür einzubringen nach denBaumustern von Rittal ...