Hallo zusammen,
wir haben da leider eine sehr verzwickte Situation... Unser Bauträger ist pleite und stellt sich tot. Der beauftragte Elektrofachbetrieb hat die Installation in unserem Neubau so weit fertiggestellt und Zähler gesetzt und alles in Betrieb genommen. Nun wurde der Elektriker von unserem Bauträger nicht vollständig bezahlt und hat auch den Kontakt abgebrochen... Das zieht sich nun alles schon über ein Jahr hin... Es waren nun noch ein paar Steckdosen außen anzuschließen, was eben erst später nach dem Außenputz ging, als wir aber schon eingezogen waren. Aber wie gesagt, es kommt einfach niemand mehr, obwohl von unserer Seite natürlich alles bezahlt war an den Bauträger (der Schaden für uns ist auch um ein vielfaches größer als beim Elektriker, der noch auf einen Teil der Zahlung wartet, aber das tut nichts zur Sache).
Welche Messungen hätte denn der Elektriker bei der Inbetriebnahme durchführen müssen? Wir haben leider kein Protokoll erhalten. Erhält das nicht der Kunde?
In dem Angebot vom Elektriker, wo unsere Zusatzleistungen vermerkt sind (welche direkt nach Setzen des Zählers durch uns bezahlt worden sind), stehen auch die Positionen drin, welche dem Bauträger in Rechnung gestellt wurden... Daher wissen wir, dass folgendes gemacht werden sollte:
- Messung der E Anlage nach DIN VDE
- Messung Netzwerk mit Protokoll
Zusätzlich steht ganz oben, dass die VOB gilt.
Wir haben ein TT Netz... Es steht nirgends etwas von Messungen nach DIN VDE 0100-600 sondern eben nur nach DIN VDE.
Nun haben wir die fehlenden vier Steckdosen selbst angeschlossen und müssen das noch entsprechend messen lassen - von einem anderen Elektriker... Wir haben nur mit dem Duspol N gegen L, L gegen PE und per Lastzuschaltung den RCD getestet. Aber das dürfte ja nicht reichen...
Als der Elektriker nachträglich für das Verputzen eine CEE Steckdose angeschlossen hat, hat dieser auch nur mit dem Duspol getestet und nichts gemessen. Gut, das war nur ein Dose, welche nach dem Verputzen wieder abgebaut wurde, aber trotzdem hätte man hier doch auch eine Messung durchführen sollen?
Welche Messnungen müssen in unserem Fall bei den nachträglich angeschlossenen vier Steckdosen noch gemacht werden?
Oder wird bei so Kleinigkeiten wie vier Steckdosen in der Praxis gar nichts mehr gemessen? Wir wollen uns eben gern absichern, was nun genau noch notwendig ist und was nicht.
Vielen Dank im Voraus.
wir haben da leider eine sehr verzwickte Situation... Unser Bauträger ist pleite und stellt sich tot. Der beauftragte Elektrofachbetrieb hat die Installation in unserem Neubau so weit fertiggestellt und Zähler gesetzt und alles in Betrieb genommen. Nun wurde der Elektriker von unserem Bauträger nicht vollständig bezahlt und hat auch den Kontakt abgebrochen... Das zieht sich nun alles schon über ein Jahr hin... Es waren nun noch ein paar Steckdosen außen anzuschließen, was eben erst später nach dem Außenputz ging, als wir aber schon eingezogen waren. Aber wie gesagt, es kommt einfach niemand mehr, obwohl von unserer Seite natürlich alles bezahlt war an den Bauträger (der Schaden für uns ist auch um ein vielfaches größer als beim Elektriker, der noch auf einen Teil der Zahlung wartet, aber das tut nichts zur Sache).
Welche Messungen hätte denn der Elektriker bei der Inbetriebnahme durchführen müssen? Wir haben leider kein Protokoll erhalten. Erhält das nicht der Kunde?
In dem Angebot vom Elektriker, wo unsere Zusatzleistungen vermerkt sind (welche direkt nach Setzen des Zählers durch uns bezahlt worden sind), stehen auch die Positionen drin, welche dem Bauträger in Rechnung gestellt wurden... Daher wissen wir, dass folgendes gemacht werden sollte:
- Messung der E Anlage nach DIN VDE
- Messung Netzwerk mit Protokoll
Zusätzlich steht ganz oben, dass die VOB gilt.
Wir haben ein TT Netz... Es steht nirgends etwas von Messungen nach DIN VDE 0100-600 sondern eben nur nach DIN VDE.
Nun haben wir die fehlenden vier Steckdosen selbst angeschlossen und müssen das noch entsprechend messen lassen - von einem anderen Elektriker... Wir haben nur mit dem Duspol N gegen L, L gegen PE und per Lastzuschaltung den RCD getestet. Aber das dürfte ja nicht reichen...
Als der Elektriker nachträglich für das Verputzen eine CEE Steckdose angeschlossen hat, hat dieser auch nur mit dem Duspol getestet und nichts gemessen. Gut, das war nur ein Dose, welche nach dem Verputzen wieder abgebaut wurde, aber trotzdem hätte man hier doch auch eine Messung durchführen sollen?
Welche Messnungen müssen in unserem Fall bei den nachträglich angeschlossenen vier Steckdosen noch gemacht werden?
Oder wird bei so Kleinigkeiten wie vier Steckdosen in der Praxis gar nichts mehr gemessen? Wir wollen uns eben gern absichern, was nun genau noch notwendig ist und was nicht.
Vielen Dank im Voraus.