Oh sorry. Ich sehe gerade Pumuckel hat ja auch schon in diesem Beitrag zu dem Thema geantwortet.
Deine Anlage wurde vollkommen richtig installiert und der Mieter bzw sein Bekannter sollte sich sein LEERGELD wiedergeben lassen. Nebenbei die 35 A Schmelzsicherungen sind sehr wohl Überlastselektiv zu den SLS vor dem Zähler und selektiv zu den LS in der Verteilung. Bei einem Kurzschluss löst in aller Regel der LS vor dem SLS aus auch wenn da die Schmelzsicherung mit auslösen könnte!
Aktuell erfolgt die Trennung des PEN so früh wie Möglich und das ist am HAK und zudem wird der PEN am Hak direkt mit der HES verbunden! (PEN-Stützung) Die Schienen sind mit 10mm² auch völlig ausreichend.
Die Anlage ist durch SLS mit 50 A abgesichert und zusätzlich über Schmelzsicherungen von 35 A !