Ich gruesse euch liebe Community.
Aktuell wohne ich zusammen mit einem Kollegen in Brasilien in seiner Bude, jedoch moechte dieser nicht die Elektroinstallationen sanieren.
Proble ist folgendes.
Das Haus hat keinen PE, und an sehr vielen Geraeten kriegt man ordentlich einen "gewischt" wenn man an irgendwelche Metallgehaeuse greift.
An den Steckdosen liegen 220V an, wobei 14V zwischen N, und Mensch (Erde) anliegen.
In der Region sind die Trafos in Y geschaltet 220V/380V 60Hz und am Sternpunkt geerdet.
Da mich diese ganze Sache gestoert hat, habe ich provisorisch einen 50cm Meissel in den Boden gerammt, und daran mit den mir verfuegbaren Mitteln (Kombizange) eine Leitung befestigt, und damit an den Erdungsstift der Steckdose angeschlossen.
So ein wunderschoener, aus 3-Pin macht 2-Pin Adapter...
Nun bekommt man von den SK I Geraeten zumindest nix mehr ab.
Folgendes Problem besteht jedoch noch.
Bei Steckernetzteilen, mit Eurostecker, beispielsweise Handy Ladegeraet, kriege ich auch immer einen gepfeffert, wenn ich an die Metallkontakte des USB Kabels komme.
Liegt das daran dass der N kein Erdpotential hat? Denn in DE mit dem gleichen Steckernetzteil, passiert garnichts, kann ich anpacken wie ich will.
Ist es daher ratsam den PE ebenfalls auf den N zu legen, um den N zu erden? Koennte damit das Problem verhindert werden? Denn aktuell liegt ja eine kleine Spannung zwischen N und PE (Meissel) an.
Bei vielen Haeusern in der Region wurde die Erdung komplett weggelassen, da diese ja in den Augen vieler ueberfluessig ist.
Weiterhin kommen vom Zaehler welcher vom Netzbetreiber zur Verfuegung gestellt wird, 2x 2,5mm^2 da es fuer den Kollegen billiger war als 4mm oder 6mm, ohne Vorsicherung bis zum Masttrafo.
Gut und gerne koennen beim Betrieb von 3 Elektroduschen gleichzeitig ueber 75A fliessen und die Leitung wird ziemlich schnell warm.
Wie kann ich weiterhin pruefen wie der Erdungswiderstand ist?
Ich habe momentan nur pruefen koennen, indem ich einen Kurzschluss zwischen meinem PE (Meissel) und L erzeugt habe, was dazu fuehrte dass die B25 Sicherung ausloest.
Gibt es eventuell bessere Wege um einen PE ueberall zur Verfuegung zu stellen?
Wie kann Spannung auf dem N gegen PE anlegen, wenn doch der Sternpunkt geerdet ist? Oder liegt eventuell ein anderes System vor?
Also N und PE Potential sind aufjedenfall nicht identisch.
Anbei mal die Bilder
http://repo.openknogle.eu/pe/projekt1.jpg
http://repo.openknogle.eu/pe/projekt2.jpg
http://repo.openknogle.eu/pe/projekt3.jpg
http://repo.openknogle.eu/pe/projekt4.jpg
Aktuell wohne ich zusammen mit einem Kollegen in Brasilien in seiner Bude, jedoch moechte dieser nicht die Elektroinstallationen sanieren.
Proble ist folgendes.
Das Haus hat keinen PE, und an sehr vielen Geraeten kriegt man ordentlich einen "gewischt" wenn man an irgendwelche Metallgehaeuse greift.
An den Steckdosen liegen 220V an, wobei 14V zwischen N, und Mensch (Erde) anliegen.
In der Region sind die Trafos in Y geschaltet 220V/380V 60Hz und am Sternpunkt geerdet.
Da mich diese ganze Sache gestoert hat, habe ich provisorisch einen 50cm Meissel in den Boden gerammt, und daran mit den mir verfuegbaren Mitteln (Kombizange) eine Leitung befestigt, und damit an den Erdungsstift der Steckdose angeschlossen.
So ein wunderschoener, aus 3-Pin macht 2-Pin Adapter...
Nun bekommt man von den SK I Geraeten zumindest nix mehr ab.
Folgendes Problem besteht jedoch noch.
Bei Steckernetzteilen, mit Eurostecker, beispielsweise Handy Ladegeraet, kriege ich auch immer einen gepfeffert, wenn ich an die Metallkontakte des USB Kabels komme.
Liegt das daran dass der N kein Erdpotential hat? Denn in DE mit dem gleichen Steckernetzteil, passiert garnichts, kann ich anpacken wie ich will.
Ist es daher ratsam den PE ebenfalls auf den N zu legen, um den N zu erden? Koennte damit das Problem verhindert werden? Denn aktuell liegt ja eine kleine Spannung zwischen N und PE (Meissel) an.
Bei vielen Haeusern in der Region wurde die Erdung komplett weggelassen, da diese ja in den Augen vieler ueberfluessig ist.
Weiterhin kommen vom Zaehler welcher vom Netzbetreiber zur Verfuegung gestellt wird, 2x 2,5mm^2 da es fuer den Kollegen billiger war als 4mm oder 6mm, ohne Vorsicherung bis zum Masttrafo.
Gut und gerne koennen beim Betrieb von 3 Elektroduschen gleichzeitig ueber 75A fliessen und die Leitung wird ziemlich schnell warm.
Wie kann ich weiterhin pruefen wie der Erdungswiderstand ist?
Ich habe momentan nur pruefen koennen, indem ich einen Kurzschluss zwischen meinem PE (Meissel) und L erzeugt habe, was dazu fuehrte dass die B25 Sicherung ausloest.
Gibt es eventuell bessere Wege um einen PE ueberall zur Verfuegung zu stellen?
Wie kann Spannung auf dem N gegen PE anlegen, wenn doch der Sternpunkt geerdet ist? Oder liegt eventuell ein anderes System vor?
Also N und PE Potential sind aufjedenfall nicht identisch.
Anbei mal die Bilder
http://repo.openknogle.eu/pe/projekt1.jpg
http://repo.openknogle.eu/pe/projekt2.jpg
http://repo.openknogle.eu/pe/projekt3.jpg
http://repo.openknogle.eu/pe/projekt4.jpg