ich würde dieses Jahr gern eine PV-Anlage installieren lassen und habe vorab schon mal ein Solarteur zur Vorabbesichtigung bestellt. Im Winter sind die ja glücklicherweise Verfügbarer als im Hochsommer.
Der Verteilerkasten erfüllt wohl nicht mehr die heutigen Anforderungen... obwohl der Kasten (ich glaube erst um die 7-8 Jahre alt ist)
Also: Bemängelt wurde dass 1 FI an 12 LS Schaltern angeschlossen worden ist. Das entspricht wohl seit (ich glaube er sagte 2020) nicht mehr der Vorschrift. Die beschriebenen Probleme (dass der FI vorzeitig auslösen kann, weil 30mA erreicht worden sind [hab ich nicht genau Verstanden] hatte ich nie. bzw. soweit ich mich erinnern kann flog noch nie ne Sicherung.
Aber gut: Mein war es ja auf den letzten Stand zu kommen.
Frage 1: Darf der Zählerstand auch nach einer alten DIN weiter betrieben werden? Für die PV Anlage müsste dieser Zählerschrank der in der ersten und ein weiterer in der 2ten Etage garnicht angefasst werden. Der Hauptverteilerkasten mit den Zählern und großen Sicherungen steht in der Garage. Da muß umgebaut werden.
Falls ich doch den Weg gehen möchte und die Zählerschränke in der 1+2 Etage doch "sanieren" lassen möchte... hab ich 2 Angebote bekommen.
1: Hager ADZ316D. Kostet aber das Stück 99,90 netto => 118,88 €
2: Hager Set 1x FI CDA440D 40a 0,03 + 1x LS-Schalter 3-polig MBN316 + 5x LS-Schalter 1-polig MBN116 + 1x Phasenschiene 3-polig KDN363F
Sollte dann wohl so aussehen:
Preislich mit 75 netto etwas attraktiver. Zumal hier gleich 5 statts 3 Stromkreise abgefrühstückt werden.
Aber: Hier stört mich das L3 nur einmal Benutzt wird. 10x dieser "Verbund" => wird dann schon Nennenswert. Ich hab da mal was von Schieflast gehört und das dass nicht so gut ist, wenn nur eine Phase (hier jetzt 2 Phasen) übermäßig benutzt werden. Sehe ich das falsch? Scheint aber die aktuelle Norm zu erfüllen.
Frage 2: die letzte Position: 3-polig MBN316. Ist das in dieser Kombi nicht Schwachsinn?
Der FI macht 40A. Dann ein 16A LS und 5x 16LS. Ich sehe da keinen Sinn drin... es sei denn die Einspeisung ist unterirdisch. Ich hab da aber n 63A LS dran.
Danke für Tipps bzw. Ratschläge
ich würde dieses Jahr gern eine PV-Anlage installieren lassen und habe vorab schon mal ein Solarteur zur Vorabbesichtigung bestellt. Im Winter sind die ja glücklicherweise Verfügbarer als im Hochsommer.
Der Verteilerkasten erfüllt wohl nicht mehr die heutigen Anforderungen... obwohl der Kasten (ich glaube erst um die 7-8 Jahre alt ist)
Also: Bemängelt wurde dass 1 FI an 12 LS Schaltern angeschlossen worden ist. Das entspricht wohl seit (ich glaube er sagte 2020) nicht mehr der Vorschrift. Die beschriebenen Probleme (dass der FI vorzeitig auslösen kann, weil 30mA erreicht worden sind [hab ich nicht genau Verstanden] hatte ich nie. bzw. soweit ich mich erinnern kann flog noch nie ne Sicherung.
Aber gut: Mein war es ja auf den letzten Stand zu kommen.
Frage 1: Darf der Zählerstand auch nach einer alten DIN weiter betrieben werden? Für die PV Anlage müsste dieser Zählerschrank der in der ersten und ein weiterer in der 2ten Etage garnicht angefasst werden. Der Hauptverteilerkasten mit den Zählern und großen Sicherungen steht in der Garage. Da muß umgebaut werden.
Falls ich doch den Weg gehen möchte und die Zählerschränke in der 1+2 Etage doch "sanieren" lassen möchte... hab ich 2 Angebote bekommen.
1: Hager ADZ316D. Kostet aber das Stück 99,90 netto => 118,88 €
2: Hager Set 1x FI CDA440D 40a 0,03 + 1x LS-Schalter 3-polig MBN316 + 5x LS-Schalter 1-polig MBN116 + 1x Phasenschiene 3-polig KDN363F
Sollte dann wohl so aussehen:
Preislich mit 75 netto etwas attraktiver. Zumal hier gleich 5 statts 3 Stromkreise abgefrühstückt werden.
Aber: Hier stört mich das L3 nur einmal Benutzt wird. 10x dieser "Verbund" => wird dann schon Nennenswert. Ich hab da mal was von Schieflast gehört und das dass nicht so gut ist, wenn nur eine Phase (hier jetzt 2 Phasen) übermäßig benutzt werden. Sehe ich das falsch? Scheint aber die aktuelle Norm zu erfüllen.
Frage 2: die letzte Position: 3-polig MBN316. Ist das in dieser Kombi nicht Schwachsinn?
Der FI macht 40A. Dann ein 16A LS und 5x 16LS. Ich sehe da keinen Sinn drin... es sei denn die Einspeisung ist unterirdisch. Ich hab da aber n 63A LS dran.
Danke für Tipps bzw. Ratschläge