H
Hasenboebbel
- Beiträge
- 3
Hallo zuammen,
ich hoffe auf eure Hilfe und danke schonmal an dieser Stelle dafür.
Ich habe eine Eigentumswohnung von ca1970 gekauft. Schon beim Kauf war mir klar, dass ein Sicherungskasten ohne FI und Leitungen mit nur zwei Adern getauscht werden müssen.
Da ich nicht vor Ort wohnen, 500km Entfernung, haben ich ein Unternehmen ausgesucht welches Versprach sich um die Sanierung der Wohnung zu kümmern. Die Bewertungen welche ich im Internet las waren auch sehr vielversprechend.
Es wurden neue Steckdosen, Schalter und Rohre mit LAN Kabel geplant. Am Anfang sah auch alles sehr gut aus... ich waren ja weit genug weg.
Bei der ersten Abnahme der Wohnung gab es kein Prüfprotokoll der Elektrischen Anlage, Sicherungskasten, Steckdosen und Schalten hingen schief. Die Abdeckung über dem Herdanschluß fehlt. Leitungen drücken sich durch die Tepete. Die Kabel an den Decken waren so kurz zurück geschnitten, das nur die Kabel ohne Mantel hervorschauten. Ich monierte dies natürlich alles.
Nun eine ganze Weile darauf haben ich dieses Protokoll erhalten.
Wenn ein Sicherungskasten und alle Kabel, Dosen, Schalter eigentlich alles getauscht wurde ist es dann nicht eine Neuinstallation. (Mein Handwerker sagt das würde so wie es da steht stimmen!)
Auch stört mich, dass hier ein Schutz gegen direktes Berühren bestätigt ist, da noch immer keine Abdeckung über dem Herdanschluss vorhanden ist. Genügen da wirlich diese Lüsterklemmen. Auch schauen die Kabel im Bad aus der Wand und Steckdosen welche 40 cm über den Waschbecken angebracht wurden haben keinen Spritzschutz. Ich glaube nicht, dass das alles so Rechtens ist!
Inzwischen ist der Sicherungskasten offen (man kann die Kupferkabel sehen) da er schief eingeputzt war. Nun hängt er noch etwas schiefer.
Die Handwerker wollen nun obwohl alle Mängel noch vorliegen wieder Geld von mir. Sie drohen die Mängel nicht zu beseitigen.
Nun meine eigentliche Frage: Stimmt dieses Prüfprotokoll wirklich? Ich habe das Gefühl, dass hier überhaupt nichts stimmt. Oder genügt es die Kabel einfach etwas tiefer zu legen und neu zu verputzen?
Ich danke für eure Antworten
Gruß Hasenboebbel
ich hoffe auf eure Hilfe und danke schonmal an dieser Stelle dafür.
Ich habe eine Eigentumswohnung von ca1970 gekauft. Schon beim Kauf war mir klar, dass ein Sicherungskasten ohne FI und Leitungen mit nur zwei Adern getauscht werden müssen.
Da ich nicht vor Ort wohnen, 500km Entfernung, haben ich ein Unternehmen ausgesucht welches Versprach sich um die Sanierung der Wohnung zu kümmern. Die Bewertungen welche ich im Internet las waren auch sehr vielversprechend.
Es wurden neue Steckdosen, Schalter und Rohre mit LAN Kabel geplant. Am Anfang sah auch alles sehr gut aus... ich waren ja weit genug weg.
Bei der ersten Abnahme der Wohnung gab es kein Prüfprotokoll der Elektrischen Anlage, Sicherungskasten, Steckdosen und Schalten hingen schief. Die Abdeckung über dem Herdanschluß fehlt. Leitungen drücken sich durch die Tepete. Die Kabel an den Decken waren so kurz zurück geschnitten, das nur die Kabel ohne Mantel hervorschauten. Ich monierte dies natürlich alles.
Nun eine ganze Weile darauf haben ich dieses Protokoll erhalten.
Wenn ein Sicherungskasten und alle Kabel, Dosen, Schalter eigentlich alles getauscht wurde ist es dann nicht eine Neuinstallation. (Mein Handwerker sagt das würde so wie es da steht stimmen!)
Auch stört mich, dass hier ein Schutz gegen direktes Berühren bestätigt ist, da noch immer keine Abdeckung über dem Herdanschluss vorhanden ist. Genügen da wirlich diese Lüsterklemmen. Auch schauen die Kabel im Bad aus der Wand und Steckdosen welche 40 cm über den Waschbecken angebracht wurden haben keinen Spritzschutz. Ich glaube nicht, dass das alles so Rechtens ist!
Inzwischen ist der Sicherungskasten offen (man kann die Kupferkabel sehen) da er schief eingeputzt war. Nun hängt er noch etwas schiefer.
Die Handwerker wollen nun obwohl alle Mängel noch vorliegen wieder Geld von mir. Sie drohen die Mängel nicht zu beseitigen.
Nun meine eigentliche Frage: Stimmt dieses Prüfprotokoll wirklich? Ich habe das Gefühl, dass hier überhaupt nichts stimmt. Oder genügt es die Kabel einfach etwas tiefer zu legen und neu zu verputzen?
Ich danke für eure Antworten
Gruß Hasenboebbel