Neue Sicherung rein notwendig???

Diskutiere Neue Sicherung rein notwendig??? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; N'Abend, hab grad hier - http://www.elektrikforum.de/ftopic725.html - gelesen dass Automaten für Drehstrom Allpolig abschalten müssen. Gilt das...

  1. #1 steboes, 13.07.2005
    steboes

    steboes

    Dabei seit:
    05.07.2005
    Beiträge:
    1.293
    Zustimmungen:
    0
    N'Abend,

    hab grad hier - http://www.elektrikforum.de/ftopic725.html - gelesen dass Automaten für Drehstrom Allpolig abschalten müssen. Gilt das auch für Herd, weil da haben wir drei einzelne Sicherungen! (vor ca. 18 Jahren Haus gebaut)

    Drehstromdose gibts auch hat auch drei einzelne aber die nutzt eh kein Mensch...

    Also *unbedingt Pflicht* oder *Empfehlung*???

    Werd euch bei Gelegenheit mal den ganzen Sicherungskasten posten, dann könnter euch über den Fachmann aufregen :wink:
     
  2. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Fürn den Herd sind einzelne LS sogar vorteilhaft, da z.B. bei defektem Backofen die Herdplatten weiter genutzt werden können.

    Etwas anderes ist das bei Elektromotoren. Die reagieren auf einen fehlenden Aussenleiter gerne mit einem Defekt.

    Wenn das bei dir privat ist, würde ich das so lassen, wie es ist, stört und gefährdet ja niemanden. Etwas andere ist es, wenn da auch mal andere Leute ihre Geräte anstecken...
     
  3. #3 steboes, 13.07.2005
    steboes

    steboes

    Dabei seit:
    05.07.2005
    Beiträge:
    1.293
    Zustimmungen:
    0
    dann bin ich ja beruhigt, vor allem weil ich mir dann auch 20-30€ für die Sicherung spar... :wink:
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.558
    Zustimmungen:
    46
    Hallo ,

    ich sehe das anders. Nach meiner Meinung sollte ein
    Drehstromverbraucher immer 3 polig abgesichert sein.
    Das ergibt sich nach meiner Meinung aus der Forderung
    das im Fehlerfall( Berührungsschutz, elektrischer Schlag) ein Drehstromverbraucher immer allpolig abzuschalten ist . Oder gilt diese Forderung nicht mehr ?
     
  5. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.558
    Zustimmungen:
    46
    Hallo ,
    ich habe mich nochmal belesen.
    Im "Anhang A3 Elektrische Grenzwerte" Abschnitt
    10.2.3 der TAB 2000 steht , das Elektrowärmegeräte
    ( und dazu zähle ich einen Herd )mit mehr als 4,6 kw
    einen Drehstromkreis benötigen.
    Nun könnte man argumentieren das ja z.B 4 Platten a 2kw vorhanden sind und nicht alle gleichzeitig......
    Ich habe jedoch noch keinen Hersteller gesehen der
    die Leistung seines Herdes mit "4 x sowieso kw" oder ähnlich angibt. Es wird immer die Drehstromleistung angegeben.
    Ergo ist ein Herd ein Elektrowärmegerät mit mehr als 4,6 kw...........
     
  6. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.558
    Zustimmungen:
    46
    Hallo,
    als erstes muß ich mich verbessern, es muß heißen:
    Im "Anhang A3 Elektrische Grenzwerte" sowie im Abschnitt
    10.2.3 der TAB 2000 steht , das Elektrowärmegeräte ...

    Ich möchte auf folgendes hinaus :
    Nach meiner Meinung ist eine Absicherung durch drei
    1 polige Automaten kein Drehstromkreis......sondern nur ein 3 poliger Automat " bildet" den Drehstromkreis.....
     
Thema:

Neue Sicherung rein notwendig???

Die Seite wird geladen...

Neue Sicherung rein notwendig??? - Ähnliche Themen

  1. Alte Stegleitungen und unbekannte (Sicherungen?) Verbindungen im Verteilerkasten

    Alte Stegleitungen und unbekannte (Sicherungen?) Verbindungen im Verteilerkasten: Guten Morgen, ich möchte einen neuen Schalter für das Licht einbauen, jedoch benötigt der neue WIFI-Schalter einen Nullleiter.... Verlegt sind...
  2. Eine zusätzliche Sicherung in meiner Garage

    Eine zusätzliche Sicherung in meiner Garage: Guten Tag, ich habe 3 Sicherungen a 16 A bei mir im Haus für die Garage. Ich möchte hier meinen Kompressor die Steckdose mit einem Schütz...
  3. Umbau Sicherungen/Drehstrom für Herd-Backofen-Kombination

    Umbau Sicherungen/Drehstrom für Herd-Backofen-Kombination: Guten Tag, In der Eigentumswohnung wird eine neue Küche (ein)gebaut. Unter anderem wurden durch einen Elektrotechnik-Betrieb neue Leitungen...
  4. Geplanter Anschluss zu viel Last auf der Sicherung?

    Geplanter Anschluss zu viel Last auf der Sicherung?: Hallo, Ich bin gerade in eine Neubauwohnung gezogen und habe eine ungünstige Steckdosensituation, weshalb mir die folgende Lösung als einzige...
  5. NH Sicherungen im Strassenverteiler, Trafostationen einsetzten

    NH Sicherungen im Strassenverteiler, Trafostationen einsetzten: Hallo, ich habe mal eine Frage aus Neugier. Und zwar wie wird das zuschalten von Trafoabgängen oder Strassenverteiler bzw Strassen (zu den...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden