Wieso, ich würde einfach drei Stromkreise nehmen! Vielleicht hat er ja ein 4mm² zum Herdanschluss liegen. Diesen mit 25A absichern und auf 3x16A an der Anschlusdose als UV aufteilen. Schon sind es drei Stromkreise und somit zulässig*) und keiner wird überlastet.Funktion ist nicht gleichbedeutend mit sicher und Zulässig.
Stromkreise sind so zu planen, daß im Normalbetrieb keine Überlastungen auftreten und dieses steht schon seit sehr langer Zeit in der Norm.
*) Falls doch mal einer zur Kontrolle kommen sollte.