Hallo,
wir möchten uns gerne einen neuen Herd anschaffen, sind aber nicht sicher, ob das ausgesuchte Modell http://www.bosch-home.com/de/HND111P50.html zur bestehenden Elektroinstallation passt.
Der Herd ist mit einer Anschlussleistung von 11.600 W angegeben.
Im Sicherungskasten sind 3 Sicherungsautomaten B16 verbaut. Es sind 5x2,5mm² teilweise in gedämmter Wand verlegt. Leitungslänge ca. 9m.
Selbst wenn ich die Verlegeart und den Spannungsfall erstmal unberücksichtigt lasse, dann wäre der Herd wegen der Sicherungsautomaten zu groß, richtig?
Einfach größere Sicherungsautomaten einzusetzen scheidet wegen des dünnen Kabels aus.
zur Praxis:
B16-Leitungsschutzschalter halten für gewöhnlich wesentlich höhere Ströme aus. Und da ein Herd fast nie die maximale Leistung durchsetzt, würde ich erwarten, dass ich auch bei der bestehenden Installation problemlos den ausgesuchten Herd anschließen kann.
Seht ihr das auch so?
wir möchten uns gerne einen neuen Herd anschaffen, sind aber nicht sicher, ob das ausgesuchte Modell http://www.bosch-home.com/de/HND111P50.html zur bestehenden Elektroinstallation passt.
Der Herd ist mit einer Anschlussleistung von 11.600 W angegeben.
Im Sicherungskasten sind 3 Sicherungsautomaten B16 verbaut. Es sind 5x2,5mm² teilweise in gedämmter Wand verlegt. Leitungslänge ca. 9m.
Selbst wenn ich die Verlegeart und den Spannungsfall erstmal unberücksichtigt lasse, dann wäre der Herd wegen der Sicherungsautomaten zu groß, richtig?
Einfach größere Sicherungsautomaten einzusetzen scheidet wegen des dünnen Kabels aus.
zur Praxis:
B16-Leitungsschutzschalter halten für gewöhnlich wesentlich höhere Ströme aus. Und da ein Herd fast nie die maximale Leistung durchsetzt, würde ich erwarten, dass ich auch bei der bestehenden Installation problemlos den ausgesuchten Herd anschließen kann.
Seht ihr das auch so?