Selbst bei geringer Kapazität ergäben die notwendigen 155 Zellen in Reihe eine Baugröße, die indiskutabel sein dürfte, weswegen eigentlich nur eine Lösung mit Kleinakku und Laderegler/Wechselrichter in Frage kommen kann. Da auch dies einen Eingriff in die Leuchte darstellt und man so penibel auf das Design selbiger verweist schien und scheint mir eine ZBA die einzige sinnvolle Option, da diese am Design nichts ändert.
Neugierig: Doch, mit der Spannung hat es eben doch etwas zu tun. Während ein in Notleuchten verwendetes (und dafür ausgelegtes) EVG auch aus 12V die benötigte Spannung erzeugt zur Zündung, existiert in deiner Leuchte keine Elektronik, die Dir zur Seite steht - Du musst auf 230V kommen um die Nennleistung der Lampe zu erreichen und das geht nur durch bescheiden große Akkupacks aus entsprechend vielen Zellen oder durch Elektronik - Stichwort Wechselrichter oder eben mit Gleichspannung (DC/DC-Wandler), das ist dann genaugenommen aber noch aufwendiger ...
Neugierig: Doch, mit der Spannung hat es eben doch etwas zu tun. Während ein in Notleuchten verwendetes (und dafür ausgelegtes) EVG auch aus 12V die benötigte Spannung erzeugt zur Zündung, existiert in deiner Leuchte keine Elektronik, die Dir zur Seite steht - Du musst auf 230V kommen um die Nennleistung der Lampe zu erreichen und das geht nur durch bescheiden große Akkupacks aus entsprechend vielen Zellen oder durch Elektronik - Stichwort Wechselrichter oder eben mit Gleichspannung (DC/DC-Wandler), das ist dann genaugenommen aber noch aufwendiger ...